DIAGNOSTICO TECNICO OPERATIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

DE AGUA POTABLE URBANO DEL MUNICIPIO

Mediante visita realizada a cada una de las unidades de operacin del sistema de abastecimiento de agua del acueducto se obtuvo el siguiente diagnostico tcnico

operativo mediante la aplicacin de un semforo, el cual se diseo estableciendo un valor de evaluacin de 1 a 3 y asignando un color rojo, amarillo o verde respectivamente a cada tem evaluado de acuerdo al cumplimento del objetivo propuesto.

Tabla 1. Factores de evaluacin para el diagnostico tcnico operativo

PUNTAJE 1 a 2,0 2,1 a 2,5 2,6 a 3,0 0 Fuente. Grupo Consultor

COLOR ROJO AMARILLO VERDE GRIS

DIAGNOSTICO NO CUMPLE PARCIAL CUMPLIMIENTO CUMPLE NO APLICA

El color gris correspondiente a NO APLICA significa que el acueducto NO CUMPLE, pero el puntaje no entra dentro de la evaluacin porque son actividades consecuentes a la implementacin de actividades inciales ya evaluadas o que no aplica para el sistema de acueducto que se tiene.

Tabla 2. Diagnostico Tcnico Operativo Sistema de Abastecimiento

IT

UNIDAD DE OPERACIN

OBJETIVO

CALIFICACION

ACTIVIDADES SUGERIDAS

CAPTACION La estructura de la captacin se encuentra en buen estado y es la indicada para la captacin de agua. No se cuenta con estructura de captacin de agua

1.1

ESTRUCTURA DE CAPTACIN

IT

UNIDAD DE OPERACIN

OBJETIVO Se capta otorgado concesin. el caudal en la

CALIFICACION

ACTIVIDADES SUGERIDAS Los medios para captar el agua no permiten obtener un control de caudal.

1.2

CAPACIDAD DE LA CAPTACIN

1.3

MEDICIN DE AGUA CAPTADA Regulqador de cudal

Existe instrumento de medicin de caudal para determinar el volumen de agua captado.

No se cuenta con sistema de medicin de agua captada o regulador de caudal. No se cuenta con cerramiento o radio de proteccin de la zona de captacin No se tiene definidos programas para la conservacin o manejo de la fuente de agua.

1.4

CERRAMIENTO DE LA CAPTACIN

La estructura de captacin tiene un adecuado cerramiento. Existen mecanismos de conservacin de la fuente.

1.5

CONSERVACIN DE LA FUENTE

1.6

Est definido la frontera o radio para el desarrollo de RADIO DE PROTECCIN actividades agrcolas, DE LA FUENTE ganaderas o humanas dentro de la zona de captacin. VEGETACIN DE LA FUENTE La vegetacin de la zona es la apropiada para la conservacin de la fuente de agua.

No se tiene definido el permetro o frontera para la conservacin de la fuente o zona de recarga de agua.

1.7

Se cuenta con una vegetacin bsica que define un pequeo radio de proteccin.

CONDUCCION El sistema garantiza el CAPACIDAD DE LA transporte del volumen LNEA DE CONDUCCIN captado hasta el sistema de tratamiento. La lnea de conduccin permite transportar todo el caudal captado y necesario para cubrir la demanda pero no se conoce su estado. No se cuenta con los planos de la lnea de conduccin, auques se tiene identificado su trazado. Todo el recorrido de la lnea de conduccin es PVC presin, en 3

2.1

2.2

INFORMACIN

Se conoce el trazado de la Lnea de conduccin.

2.3

MATERIAL DE LA TUBERA DE CONDUCCIN

La tubera conduccin es presin.

de PVC

Existen vlvulas ventosas para control de VLVULAS DE CONTROL 2.4 aire durante el recorrido DE AIRE de la lnea de conduccin.

No existen vlvulas apropiada para control de aire.

IT

UNIDAD DE OPERACIN

OBJETIVO

CALIFICACION

ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.5

VLVULAS DE PURGA

Existen vlvulas de purga para mantenimiento de la lnea de conduccin.

No existen puntos identificados con vlvulas apropiada para actividades de purga.

Existen vlvulas de VLVULAS CONTROL DE regulacin de caudal 2.6 PASO para mantenimiento de la lnea de conduccin. TRATAMIENTO La planta de tratamiento permite tratar el caudal captado mnimo CAPACIDAD DE LA PTAP requerido para asegurar cubrir la demanda de agua potable. EFICIENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO La PTAP se encuentra operando en condiciones normales.

Las vlvulas de regulacin instaladas son muy pocas no permite un verdadero control de la red.

3.1

La capacidad de la PTAP es de aproximadamente 2.0 lps, se est utilizando en un caudal mayor.

3.2

La PTAP opera parcialmente, no existe un mantenimiento continuo.

3.3

MANTENIMIENTO DE LA PTAP

La PTAP requiere mantenimiento o se realiza el mantenimiento requerido.

La PTAP requiere por el momento un mantenimiento preventivo general.

3.4

El personal que opera la OPERADOR DE LA PTAP PTAP esta certificado en competencias laborales.

No se cuenta con personal capacitado o certificado por competencias para desempaar el cargo de operador de ptap. No se cuenta con un registro de operacin de la planta de tratamiento, caudales entregados a la red, tiempo de lavado de filtros, valores de cloro libre obtenidos en la red.

3.5

REGISTRO DE OPERACIN Y MANUAL

Se llevan registros diarios sobre la operacin y mantenimiento de la planta de tratamiento.

3.6

INFORMACIN

Cuentan con manual de operacin y mantenimiento.

se tiene informacin suministrada por el proveedor de la PTAP pero no se ha actualizado o ajustado a lo real

DOSIFICACIONES

IT

UNIDAD DE OPERACIN

OBJETIVO Realizan una correcta dosificacin de coagulante. Realizan una correcta dosificacin de alcalinizante. Realizan una correcta dosificacin de cloro.

CALIFICACION

ACTIVIDADES SUGERIDAS La dosificacin de coagulante es hidrulica y aproximada sin seguimiento ni control No existe variacin significativa de pH que requiera correccin. Se aplica Hipoclorito de calcio granulado en solucin a travs de un dosificador hidrulico. Se cuenta con un dosificador artesanal no tiene sistema de control, presenta resultados parciales Se utiliza hipoclorito de calcio granulado para desarrollar el proceso de desinfeccin,

4.1

DOSIFICACIN DE COAGULANTE

4.2

DOSIFICACIN DE ALCALINIZANTE DOSIFICACIN DE CLORO

4.3

4.4

EQUIPOS DOSIFICADORES

Se cuenta con los equipos de dosificacin adecuados. Los insumos qumicos utilizados son los indicados para el tratamiento del agua.

4.5

INSUMOS QUMICOS

4.6

REGISTRO DE DOSIFICACIONES

Llevan registro diario de las dosificaciones realizadas.

No se lleva registro de cloro libre en la red de distribucin o cantidades de cloro aplicadas en la planta.

EQUIPOS DE LABORATORIO Condiciones de localizacin, espacio y distribucin que deben cumplirse en estas instalaciones. Cuentan con los equipos bsicos de laboratorio segn Res 2115 de 2007. Ensayos fsico, qumicos y microbiolgicos de control en la red de distribucin, Res 2115 de 2007. Reportes de control al da sobre las caractersticas del agua cruda y tratada. Efectan peridicamente la caracterizacin del agua cruda y su tratabilidad. No se cuenta con espacio indicado o apropiado para la ubicacin y manejo de los equipos de laboratorio. No se cuenta con equipos bsicos de laboratorio para control de calidad del agua potable No existe programacin de pruebas de calidad para agua potable. No se llevan registros de cloro libre y pH para agua tratada No se caracteriza el agua cruda para determinar su variacin en las condiciones fisicoqumicas.

5.1

INSTALACIONES DEL LABORATORIO

5.2

EQUIPOS DE LABORATORIO

5.3

PRUEBAS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

5.4

REGISTRO DE INFORMACIN

5.5

CARACTERIZACIN DE AGUA CRUDA

ALMACENAMIENTO DE AGUA

IT

UNIDAD DE OPERACIN

OBJETIVO

CALIFICACION

ACTIVIDADES SUGERIDAS Existen un tanques de almacenamiento con un volumen total de 90 m, no cumple con la capacidad mnima necesaria para el gran nmero de suscriptores Se tiene todas las instalaciones, entrada, salida, lavado y reboce..

6.1

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Se cuenta con volumen mnimo almacenamiento.

el de

6.2

INSTALACIONES DE OPERACIN Y LAVADO

El tanque cuenta con todas la instalaciones de operacin y lavado.

6.3

ESTADO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

La estructura de los tanques de almacenamiento permite su hermeticidad.

Presenta una aceptable condicin fsica interna y externa

DISTRIBUCION Se cuenta con Planos CATASTRO DE REDES de la red de distribucin detallados. OPERACIN DE LA RES DE DISTRIBUCIN No se cuenta con planos o informacin escrita al respecto Aunque la red alimenta lugares diferentes no est identificada por sectores La red de distribucin presenta pvc gris que significa un gran tiempo de servicio y un posible riesgo para su rotura o contaminacion

7.1

7.2

Red de distribucin est sectorizada.

7.3

ESTADO DE LA RED DE DISTRIBUCIN

Se tiene identificadas zonas donde existe riesgo de contaminacin de la red.

7.4

REGISTRO DE INFORMACIN

Registro estadstico de las roturas de tubera y sus causas.

No se tiene este tipo de registro.

7.5

EQUIPOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Equipos y accesorios mnimos para el control de operacin de la red.

No se cuenta con equipos bsicos, se requiere dotar al fontanero de equipos mnimos para operacin, identificacin y proteccin personal. No existe una instrumentacin bsica..

7.6

NIVEL DE INSTRUMENTACIN

Red de distribucin est instrumentada

7.7

VLVULA DE CONTROL Y OPERACIN

Vlvulas, purgas e hidrantes para drenar el agua de las tuberas estn operables.

No existe hidrantes, ni vlvulas de purga, solo algunas vlvulas de regulacin

IT

UNIDAD DE OPERACIN VLVULAS CONTROL DE AIRE

OBJETIVO Manejo de aire en la red de distribucin Personal de operacin y mantenimiento de la red de distribucin certificado en sus competencias laborales. Equipos o procedimientos para deteccin de fugas visibles y no visibles.

CALIFICACION

ACTIVIDADES SUGERIDAS No se cuenta con vlvulas control de aire apropiadas

7.8

7.9

PERSONAL

El fontanero no est certificado por el SENA en competencias laborales. No existen medios o mtodos para la futura deteccin de fugas no visibles en la red de distribucin. Se requiere definir e implementar procedimientos para reparacin de daos en tuberas, que garanticen cumplir con normas de calidad en materiales.

7.10

DETECCIN Y CONTROL DE FUGAS

7.11

PROCEDIMIENTOS DE Procedimientos para OPERACIN Y reparacin de daos de MANTENIMIENTO tuberas y accesorios.

CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA LAVADO Y DESINFECCIN DE TANQUES Tanques y otras estructuras del sistema de distribucin se limpian y desinfectan peridicamente. Equipos porttiles para la toma de cloro residual y pH. Son muy pocos los usuarios que cuentan con tanque de almacenamiento de agua No se cuenta con los kit bsicos para medicin de cloro libre

8.1

8.2

EQUIPOS DE CONTROL

MEDICION DE AGUA No existe sistemas de macro medicin, ni agua captada, tratada o distribuida No se ha implementado el programa de micromedicion. No se tiene claro la poltica para la compra e instalacin de medidores. El cobro del consumo es una tarifa plena que no cubre los verdaderos costos del acueducto No hay medicion

9.1

MACROMEDICIN

Existe Macromedicin de agua tratada.

9.2

MICRO MEDICIN

Usuarios del acueducto con micromedidor. Se tiene definidas polticas para compra, mantenimiento o cambio de medidores. El cobro de la tarifa de acueducto se realiza con la medicin del consumo. Equipos de medicin funcionando correctamente.

9.3

PROGRAMA MANTENIMIENTO O REPOSICIN DE MEDIDORES MEDICIN DE CONSUMOS ESTADO DE LA MEDICIN DE AGUA

9.4

9.5

IT

UNIDAD DE OPERACIN

OBJETIVO

CALIFICACION

ACTIVIDADES SUGERIDAS

PROGRAMAS No se tiene claro ni definido los componentes de un programa para control de perdidas..

10. 1

PROGRAMA CONTROL DE PERDIDAS

Programa perdidas.

control

de

INDICADORES Aseguran el suministro de la cantidad mnima requerida 120 litrospersona/da. La cantidad de agua suministrada, en teora es suficiente pero en momentos no alcanza a cubrir toda la demanda. Segn anlisis de agua realizados por la Secretaria de Salud, cumple parcialmente con la potabilidad En condiciones normales el servicio es prestado las 24 horas del da todos los das del mes. Todos los suscriptores registrados cuentan con servicio. 34 24 79 53 1,49 NO CUMPLE 21

11.1

CANTIDAD DE AGUA SUMINISTRADA

11.2

CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA

La calidad del agua suministrada tiene un IRCA menor o igual a 5.

11.3

CONTINUIDAD DEL SERVICIO

El servicio es prestado todos los das durante mnimo 18 horas/da. La cobertura del servicio es igual al 100% PUNTAJES TOTAL PUNTAJE

11.4

COBERTURA DEL SERVICIO

NUMERO DE PUNTOS CALIFICADOS PROMEDIO Fuente. Grupo Consultor.

El semforo de diagnostico empleado para determinar el estado del sistema de abastecimiento permite observar cuantitativamente que el acueducto NO CUMPLE con las actividades mnimas requeridas para garantizar una operacin en condiciones de calidad, continuidad, cantidad y cobertura, son considerables las inversiones y acciones necesarias para que este sistema de abastecimiento cumpla las metas como acueducto veredal

Tabla No. IT 1 DIAGNOSTICO NO CUMPLE No ACTIVIDADES 34 PORCENTAE 64.15%

2 3

PARCIAL CUMPLIMIENTO CUMPLE TOTAL

12 7 53

22.64% 13.21% 100%

Figura 1. Cumplimiento del diagnostico tcnico operativo

13.21%

22.64%
NO CUMPLE

64.15%

PARCIAL CUMPLIMIENTO CUMPLE

Fuente. Grupo Consultor

La grafica presenta que menos del 13.21% de las actividades CUMPLE o tienen un aceptable cumplimiento que no es el estado ideal de un acueducto, el 22.64% que significa PARCIAL CUMPLIMIENTO son actividades que requieren inversin para mejorarlas y el 64.15% que significa NO CUMPLE muestra que el acueducto requiere grandes inversiones que demanda un trabajo continuo con inversiones a corto, mediano y largo plazo, adems deben estar acompaadas y ser ejecutadas paralelamente con proyectos sociales y ambientales vinculando a todos los usuarios, organizar su administracin e implementar el rea comercial entre muchas otras, para garantizar el optimo consumo de agua y asegurar un desarrollo sostenible del recurso.

El desarrollo de las actividades que NO CUMPLE el sistema de acueducto deben estar contemplada completamente en el PUEAA con el fin de vincular a todas las entidades del orden local, departamental y nacional con el fin de llegar a metas aceptables que signifiquen el bienestar de la comunidad usuaria.