Fórum 1 - Dimensionamento de SEP e Cálculos de

falta.
1) Encontre a subestação de energia mais próxima à sua localidade, e
descreva aqui suas principais características.

Subestação SCHARLAU
Nome: SCHARLAU
Capacidade: 348MW
Agente: Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica

2) ) Identifique a linha de transmissão que chega à essa subestação (pode


ser uma LT ou várias LTs) e descreva aqui suas principais características;

Linha LT 230 kV FARROUPILHA / SCHARLAU C 1 RS


Tensão: 230 Kv
Extensão: 70,77 Km
Linha LT 230 kV SCHARLAU / CHARQUEADAS C 1 RS
Tensão: 230 Kv
Extensão: 72,96 Km
Como existem varias LTs que chegam na substação eu optei por realizar
os cálculos na LT 230KV SHARLAU / CHARQUEADAS com extensão de
72,96 KM.

Segue abaixo as especificações da LT.

3) Assuma que toda as LTs que você descrever possui impedâncias de


sequência positiva e negativa iguais a 𝑍 = 0,08 + 𝑗0,5[Ω/km] e admitância
shunt igual a 𝑌 = 3,3 × 10−6 [S/km]. Assuma que o valor das impedâncias
de sequência zero são iguais ao dobro do valor encontrado para as
sequências positiva e negativa. De acordo com o comprimento da linha
de transmissão, diga se será possível desprezar o valor da admitância
shunt e calcule o valor das impedâncias de sequência, a partir dos
valores fornecidos e do comprimento da LT.

Impedâncias de sequência positiva: 𝑍 = 0,08 + 𝑗0,5 [Ω/𝑘𝑚]

Impedâncias de sequência negativa: 𝑍 = 0,08 + 𝑗0,5 [Ω/𝑘𝑚]

Admitância Shunt: 𝑌 = 3,3 𝑥 10−6 [𝑆/𝑘𝑚]

Impedâncias de sequência zero: 𝑍 = 2 ∗ (0,08 + 𝑗0,5) = 0,16 + 𝑗1 [Ω/𝑘𝑚]

Cálculo das impedâncias de sequências:

𝑍 = 72,96 ∗ (0,08 + 𝑗0,5) = 5,8368 + 𝑗34,48 [Ω/𝑘𝑚]


Será possível desconsiderar o valor da admitância shunt.

4) Desenho um diagrama unifilar simplificado, contendo um gerador ligado ao


slack bus, com 𝑋𝐺 1 = 𝑋𝐺 2 = 0,0001 pu e 𝑋𝐺 0 = 0,001, um transformador
elevador para deixar a tensão em nível adequado para transmissão (esse nível
deve ser extraído da informação obtida da LT que você escolheu), um
transformador abaixador, rebaixando a tensão para 13,8 kV e uma carga de
valor igual a 1/4 máxima potência da subestação que você escolheu. Para os
transformadores, assuma 𝑅 1 = 𝑅 2 = 𝑅 0 = 0,0015 pu, 𝑋 1 = 𝑋 2 = 𝑋 0 = 0,02
pu. O seu diagrama deverá minimamente conter os itens que estão na Figura 1
(mas você precisa preencher as informações de níveis de tensão e impedância
da LT).

Z=5,8368 +j34,48 Ω

87MW

13,8KV/230KV 230KV/13,8KV
5) A partir dos dados obtidos, utilize o software PowerWorld Simulator
para simular o fluxo de potência do sistema que você desenhou. Para
isso, considere uma base de potência igual a 100 MVA, insira os dados
que você encontrou e faça quaisquer outras considerações que julgue
necessárias.

6) Com os valores obtidos, realize uma simulação de Fault Analysis no


barramento da carga, considerando a impedância de falta igual a 𝑗0,1.
Simule os casos de falta trifásica, fase-terra e fase-fase.

Simulação de falta trifásica.


Simulação de falta fase-fase-terra.

Simulação de falta fase-terra.