Você está na página 1de 25

II frum pr-sustentabilidade

Feevale - Arquitetura e Urbanismo

Novo Hamburgo, RS 6 a 8 de novembro de 2008

Arquitetura Bioclimtica
Mdulo 1b:

Iluminao Natural em Edificaes Prof. Dr. Maurcio Roriz

SUMRIO Assunto 1. Conceitos Bsicos e Unidades ............................................................................... 2. Iluminao Natural: Coeficiente de Luz Diurna (CLD) ............................................ 2.1. Determinao da Componente Celeste (CC) ............................................. Pgina 1 5 7 9 13 13 16 16 16 18 22 23

Exemplo de Clculo da Componente Celeste do CLD


2.2. Determinao da Componente de Reflexo Externa (CRE) ....................... 2.3. Determinao da Componente de Reflexo Interna (CRI) ......................... 3. Iluminao Artificial ............................................................................................. 3.1. Lmpadas .............................................................................................. 3.2. Luminrias ............................................................................................ 3.3. Clculo da Iluminao sobre um plano horizontal ..................................... 3.4. Exemplo de clculo ................................................................................ 4. Bibliografia ...........................................................................................................

Tabelas Tabela 1.1 - Luminncias recomendadas e Iluminncias horizontais correspondentes Tabela 1.2 - Iluminncias recomendadas (Referncia Bibliogrfica 4) ......................... Tabela 1.3 - Iluminncias recomendadas (Referncia Bibliogrfica 3) ......................... Tabela 2.1 - Valores Recomendados do Coeficiente de Luz Diurna ............................ Tabela 2.2 - Refletncias de superfcies comuns nas edificaes ................................ Tabela 3.1 - Valores do Fator de Manuteno (M) .................................................... Tabela 3.2 - Valores do Fator de Utilizao (U) ........................................................ Tabela 3.3 - Eficcia Luminosa (lm/W) e Luminncia Mdia de Lmpadas ................. Tabela 3.4 - Eficcia Luminosa e Produo de Calor de Lmpadas (%) .....................

Pgina 3 3 4 6 12 15 16 17 18

1
1. CONCEITOS BSICOS E UNIDADES O espectro solar corresponde a uma faixa de radiaes em comprimentos de onda desde 300 at aproximadamente 3000nm (1 nm = 1x10-9 m), abrangendo trs regies: ultravioleta, visvel e infravermelho.

REGIES DO ESPECTRO SOLAR. LUZ: A parte visvel das radiaes eletromagnticas, que compreende um intervalo espectral bem definido, que varia de 380nm a 780nm, e aquele que sensibiliza o olho humano, permitindo a viso dos objetos. Dependendo do comprimento de onda, a luz refletida por uma superfcie produz as diferentes sensaes de cores.

ESPECTRO VISVEL (NM) E CORES PERCEBIDAS A intensidade da radiao solar no constante ao longo do espectro e sua distribuio depende das condies atmosfricas. Para servir de referncia, a ASTM (2003), com base em sries de dados medidos, definiu um espectro solar padro, indicando a intensidade correspondente a cada comprimento de onda. Na figura abaixo, este padro comparado com a curva de sensibilidade do olho humano, que tambm varia entre diferentes comprimentos de ondas.

ESPECTRO PADRO E SENSIBILIDADE DA VISO HUMANA. FONTE: Qualquer corpo que emita luz. denominada Fonte Primria, quando a luz produzida pelo prprio corpo e Fonte Secundria, quando a luz apenas refletida pelo corpo. LUZ NATURAL: A luz emitida pelo Sol. A luz natural pode ser Direta, quando nos chega atravs dos raios solares, ou Indireta, quando proveniente da reflexo pela atmosfera (Luz Natural Difusa) ou por superfcies prximas ao observador (Luz Natural Refletida). A Iluminao Natural pode ser Lateral (janelas) ou Zenital (aberturas no teto). PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PROJETO DE ILUMINAO:

2
- Proporcionar, aos usurios, ambientes nos quais a tarefa visual seja executada de modo confortvel e eficiente. - Contribuir na definio do "carter" do ambiente. PRINCIPAIS OBJETIVOS DA ILUMINAO NATURAL: - Evitar o desperdcio de energia eltrica provocado por iluminao artificial desnecessria. - Contribuir para o contato do homem com a natureza. CANDELA (cd): unidade de medida de Intensidade Luminosa (Sistema Internacional) igual a 1/60 da intensidade luminosa de um centimetro quadrado da superfcie de um radiador perfeito na temperatura de solidificao da platina. ESTERORRADIANO (Unidade de ngulos solidos): o ngulo (espacial) subentendido no centro de uma esfera por por uma rea, na sua superfcie, numericamente igual ao quadrado do raio. LMEN (lm): unidade de Fluxo Luminoso (Sistema Internacional) igual ao fluxo luminoso emitido, no interior de um ngulo slido de um esterorradiano, por uma fonte pontual de intensidade invarivel de uma candela, e que emite, uniformemente, em todas as direes. LUMINNCIA o limite da razo entre a intensidade do fluxo luminoso emitido por uma superfcie em uma dada direo, no interior de um determinado ngulo slido e o produto entre esse ngulo slido e a rea da superfcie emissora projetada sobre um plano perpendicular direo considerada, quando esse ngulo e essa rea tendem a zero. Sua unidade candela por metro quadrado (cd/m2). , portanto, uma caracterstica da fonte de luz. Denomina-se ILUMINNCIA ao limite da razo entre o fluxo luminoso recebido por uma superfcie, em torno de um ponto considerado, e a rea da superfcie quando esta tende a zero. No Sistema Internacional essa grandeza medida em Lux (lx), que corresponde iluminncia de uma superfcie plana cuja rea de 1 m2 e que recebe, perpendicularmente, um fluxo luminoso de 1 lmen uniformemente distribudo. REQUISITOS DE UM BOM PROJETO DE ILUMINAO: A intensidade e a qualidade da iluminao de uma rea de trabalho interna, devem ser baseados nos requisitos de: - Desempenho visual: indica tanto a velocidade em que os olhos funcionam, como a preciso com que uma tarefa visual poder ser executada. O grau de desempenho visual cresce, at certo limite, com o aumento da iluminncia. Depende tambm do tamanho do objeto, de sua distncia at o olho do observador e dos contrastes em cor e em iluminncias. - Conforto e agradabilidade - Economia: Evitar desperdcios. Ponderar entre os iluminamentos ideais e os possveis, determinados pelas limitaes econmicas. Para atender a esses requisitos necessrio considerar os seguintes parmetros: - Iluminamento - Ofuscamento - Qualidade das cores - Distribuio de iluminncias no campo visual - Modelagem - Esquemas de cores

3
NVEIS DE ILUMINAO: Para reas destinadas apenas circulao pode ser adotada uma luminncia de 1 cd/m2 e o nvel mnimo de iluminamento horizontal de 20 lux, considerado suficiente para se distinguir vagamente as feies humanas. Em reas de trabalho os valores mnimos aceitveis correspondem luminncias entre 10 e 20 cd/m2, iluminamento vertical de 100 lux e horizontal de 200 lux. Os nveis timos de iluminao para reas de trabalho no so constantes, dependem do nvel geral de iluminao do ambiente e da refletncia () da tarefa. Ao contrrio do que se supunha no passado, menores luminncias so aceitas para superfcies com menor grau de refletncia. Assim, as luminncias (L) timas situam-se, aproximadamente, entre 100 cd//m2 para = 0,2 e 400 cd//m2 para = 0,8. As iluminncias (E) correspondentes a estes valores variam entre 1500 lux (para alta reflexo) e 2000 lux (baixa reflexo). Tarefas que exigem grande acuidade visual devem contar com iluminao individual especfica. A sensibilidade mxima do olho ao contraste atingida com um nvel aproximado de 1000 cd//m2 que, mesmo para refletncias baixas, pode ser obtida com iluminncia em torno de 20000 lux. As tabelas a seguir indicam os nveis recomendados para diferentes tarefas visuais.
Tabela 1.1 - Luminncias recomendadas e Iluminncias horizontais correspondentes Luminncia Iluminncia Tarefa (cd//m2) horizontal (lux) Feies da face humana vagamente distinguveis 1 20 Feies da face humana satisfatoriamente distinguveis 10 - 20 200 Condio tima para trabalho normal 100 - 400 2000 Tarefa com refletncia acima de 0,15 1000 20000

Tabela 1.2 - Iluminncias recomendadas (Referncia Bibliogrfica 4) Iluminncia Tarefa (lux) Exemplo 20 Mnimo para circulao externa Iluminao geral para ambientes de 30 Depsitos externos curta permanncia ou tarefas visuais 50 Circulaes externas, estacionamentos simples e casuais 75 Docas e cais 100 Teatros, quartos de hotis, banheiros 150 Depsitos, circulao em indstria -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 Mnimo Trabalho bruto de bancada e mquina. 300 Processos gerais na indstria qumica. Leitura casual e arquivamento Iluminao geral para reas Trabalho mdio de bancada e mquina. de trabalho internas 500 Montagem de veculos. Escritrios. Tipografias. Lojas Trabalho fino de bancada e mquina. 1000 Montagem de mquinas de escrever. Trabalho com cores. Desenho Trabalho muito fino. Montagem de 1500 instrumentos de preciso, componentes eletrnicos. Calibragem e inspeco de peas pequenas e complexas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Iluminao individual localizada > 2000 Trabalho detalhado de grande preciso: Relgios, gravuras, cirurgia

Tabela 1.3 - Iluminncias recomendadas (Referncia Bibliogrfica 3) Tipo de ambiente Auditrios: Palco Platia (durante intervalo) Sala de espera bilheterias Bancos: Atendimento ao pblico Bibliotecas: Leitura Estantes Circulao: Corredores e escadas Escolas: Salas de aulas Quadro negro Laboratrios (bancadas) Salas de desenho Salas de reunies Escritrios: Salas de desenho Residncias: Estar (geral) leitura Cozinha (geral) fogo, pia, etc. Dormitrios (geral) espelhos Banheiros (geral) espelhos Circulao Iluminncia (lux) 500 50 150 500 500 500 300 100 300 500 500 500 200 1000 150 500 150 300 150 300 150 300 150

5
2. ILUMINAO NATURAL A luz considerada nos projetos de Iluminao Natural apenas a Luz Solar Difusa, proveniente da abbada celeste. Particularmente nas regies tropicais, a Luz Solar Direta deve ser evitada, devido s fortes e desconfortveis intensidades trmicas e luminosas por ela produzidas. COEFICIENTE DE LUZ DIURNA (CLD) PARA JANELA LATERAL Diversos pases adotam o Coeficiente de Luz Diurna como parmetro de avaliao do nvel de iluminao natural dos ambientes interiores.

Em relao a um Ponto de Referncia (PR) no interior de uma edificao, o Coeficiente de Luz Diurna (CLD) definido como a razo entre a iluminncia desse ponto e a iluminncia simultaneamente disponvel sobre um plano horizontal exterior iluminado pelo total da abbada celeste. Seu valor pode ser obtido atravs da seguinte equao: CLD = T . K1 . K2 (CC + CRE + CRI) T = Transparncia do vidro (entre 0,8 e 0,9 para vidro comum) K1 = Fator de reduo devido a elementos opacos da janela (caixilhos). Indica a razo entre a soma das reas envidraadas (Av) e a rea total da janela (Aj): K1 = Av / Aj K2 = Fator de reduo devido perda de transparncia dos vidros (sujeira). Depende, por-tanto, da manuteno do local e varia entre 0,6 (m conservao) e 0,9 (boa conservao). [%]

6
CC = Componente Celeste: a razo entre a iluminncia do Ponto de Referncia devida somente luz recebida diretamente da abbada celeste e a iluminncia simultaneamente disponvel no exterior. CRE = Componente de Reflexo Externa: a razo entre a iluminncia do Ponto de Referncia devida somente luz emitida por reflexo direta de superfcies externas e a iluminncia simul-taneamente disponvel no exterior. Depende da intensidade de iluminao sobre a superfcie e da sua refletncia. CRI = Componente de Reflexo Interna: a razo entre a iluminncia do Ponto de Referncia devida somente luz emitida por reflexo direta de superfcies internas e a iluminncia simul-taneamente disponvel no exterior. Depende, principalmente, da refletncia das superfcies interiores. Sendo o CLD uma porcentagem sobre a iluminncia de um ponto que receba luz do total da abbada celeste, seus nveis recomendveis dependem, obviamente, das intensidades de iluminao proporcio-nadas pelo cu tpico da poca e do lugar considerados. No Brasil no h registro sistemtico dessas intensidades. A tabela abaixo apresenta alguns valores recomendados como mnimos na Inglaterra. Na falta de outro critrio e supondo-se que o cu tropical proporcione o triplo da luz que emite o cu europeu (a diferena deve ser maior que essa), seria razovel adotar um tero desses valores. Tabela 2.1 - Valores Recomendados do CLD - Coeficiente de Luz Diurna (%) Tipo de Ambiente Europa Brasil Observaes Habitao: Cozinha 2 0,7 Em 50% da rea, no mnimo Sala de estar 1 0,3 Em 50% da rea, no mnimo Banheiro 0,5 0,2 Em 75% da rea, no mnimo Dormitrio 0,5 0,2 Em 75% da rea, no mnimo Salas de aula 2 0,7 Valor mnimo Enfermarias 1 0,3 Valor mnimo Escritrios 1 0,3 3,5 metros das janelas Salas de desenho 6 2 Sobre o Plano de Trabalho Salas de datilografia 4 1,3 Sobre o Plano de trabalho Laboratrios 3 1 Sobre o Plano de Trabalho Fbricas 5 1,7 Sobre o Plano de Trabalho

7
2.1. Determinao da Componente Celeste (CC) A) Primeiro caso: o Ponto de Referncia (PR) est situado sobre uma reta perpendicular uma das extremidades do peitoril da janela.

Figura 2.3 Medidas Fundamentais: Cj = Comprimento da Janela (m) Hj = Altura da Janela (m) d = Distncia entre o Ponto de Referncia e a Janela (m) k = Hipotenusa do tringulo cujos catetos so "d" e "Hj" (m) ngulos Fundamentais: = arc tag (Cj / d) = arc cos (d / k) = arc tag (Cj / k) Nesse caso, a Componente Celeste (CC) calculada pela seguinte expresso (ngulos em radianos): CC = (50 / ) . ( - cos x ) ou seja: CC = (50 / ) . ( - (d / k)) [%] [%]

B) Segundo caso: o Ponto de Referncia (PR) est situado sobre uma reta perpendicular a um ponto no interior da janela. - Dividir a janela em quatro partes, de modo que cada uma dessas partes possua um vrtice sobre a perpendicular que contm o Ponto de Referncia. - Desprezar a regio da janela abaixo do Plano de Trabalho.

- Atravs da mesma equao adotada no primeiro caso, calcular a Componente Celeste para cada uma das partes resultantes da janela (CCJ1 e CCJ2). - A Componente Celeste total ser a soma dos dois valores calculados (CCJ = CCJ1 + CCJ2).

C) Terceiro caso: o Ponto de Referncia (PR) est situado sobre uma reta perpendicular a um ponto no exterior da janela. - Calcular, com a mesma equao 1.0, as Componentes Celestes para cada um dos retngulos que possuam um dos vrtices sobre a perpendicular que contm o Ponto de Referncia. No caso da figura ao lado, esses retngulos sero: J1379 = J1 + J2 + J3 +J4 J1278 = J1 + J3 J4679 = J3 + J4 J4578 = J3 - A Componente Celeste (CCJ2) ser a soma algbrica dos valores parciais calculados para os quatro retngulos: CCJ2 = CCJ1379 - (CCJ1278 + CCJ4679 - CCJ4578)

9 Exemplo de Clculo da Componente Celeste do CLD

Caso 1) Ponto de Referncia (PT1) a 2 m da janela: 1.1) Janela Virtual BCHI (ponto de referncia em perpendicular passando pelo vrtice H)
Medidas Fundamentais: Comprimento da sala Largura da sala Altura do Plano de Trabalho Comprimento da Janela (Cj) Altura da Janela (Hj) Distncia do Ponto de Referncia Janela (d) Hipotenusa tringulo com catetos d e Hj (k) ngulos Fundamentais: = arc tag (Cj / d) = arc cos (d / k) = arc tag (Cj / k) m 9.0 6.0 0.75 3.0 1.75 2.0 2.658 radianos = 0.983 = 0.719 = 0.846

1.5 + 0.25 raiz de (4+3.06)

(Cj / d) = 3/2 = 1.5 (d / k) = 0.753 (cj / k ) = 1.129

CC1 = (50 / ) . ( - cos x ) = 15.915 [0.983 (0.753 x 0.846)] CC1 = 15.915 (0.983 0.637) = 15.915 x 0.346 = 5.51

10
1.2) Janela Virtual EFHI (ponto de referncia em perpendicular passando pelo vrtice H)
Medidas Fundamentais: Comprimento da sala Largura da sala Altura do Plano de Trabalho Comprimento da Janela (Cj) Altura da Janela (Hj) Distncia do Ponto de Referncia Janela (d) Hipotenusa tringulo com catetos d e Hj (k) ngulos Fundamentais: = arc tag (Cj / d) = arc cos (d / k) = arc tag (Cj / k) m 9.0 6.0 0.75 3.0 0.25 2.0 2.016 radianos = 0.983 = 0.124 = 0.979

1.5 + 0.25 raiz de (4+0.0625)

(Cj / d) = 1.5 (d / k) = 0.992 (cj / k ) = 1.488

CC2 = (50 / ) ( - cos x ) = 15.915 [0.983 (0.992 x 0.979)] CC2 = 15.915 (0.983 0.972) = 15.915 x 0.011 = 0.18 1.3) Janela Virtual BCEF ==> CC3 = CC1 CC2 = 5.51 0.18 = 5.33 1.4) Janela Real ACDF ==> CC = 2 x CC3 = 2 x 5.33 = 10.67 ============================= <<< >>> ============================= Caso 2) Ponto de Referncia (PT2) a 5 m da janela: 2.1) Janela Virtual BCHI (ponto de referncia em perpendicular passando pelo vrtice H)
Medidas Fundamentais: Comprimento da sala Largura da sala Altura do Plano de Trabalho Comprimento da Janela (Cj) Altura da Janela (Hj) Distncia do Ponto de Referncia Janela (d) Hipotenusa tringulo com catetos d e Hj (k) ngulos Fundamentais: = arc tag (Cj / d) = arc cos (d / k) = arc tag (Cj / k) m 9.0 6.0 0.75 3.0 1.75 5.0 5.297 radianos = 0.540 = 0.337 = 0.515

1.5 + 0.25 raiz de (25+3.06)

(Cj / d) = 3/5 = 0.6 (d / k) = 0.944 (cj / k ) = 0.566

CC1 = (50 / ) . ( - cos x ) = 15.915 [0.540 - (0.944 x 0.515)] CC1 = 15.915 (0.540 - 0.486) = 15.915 x 0.054 = 0.86 2.2) Janela Virtual EFHI (ponto de referncia em perpendicular passando pelo vrtice H)
Medidas Fundamentais: Comprimento da sala Largura da sala Altura do Plano de Trabalho Comprimento da Janela (Cj) Altura da Janela (Hj) Distncia do Ponto de Referncia Janela (d) Hipotenusa tringulo com catetos d e Hj (k) ngulos Fundamentais: = arc tag (Cj / d) m 9.0 6.0 0.75 3.0 0.25 5.0 5.006 radianos = 0.540

1.5 + 0.25 raiz de (25+0.0625)

(Cj / d) = 0.6

11
= arc cos (d / k) = arc tag (Cj / k) (d / k) = 0.999 (cj / k ) = 0.599 = 0.050 = 0.540

CC2 = (50 / ) ( - cos x ) = 15.915 [0.540 - (0.999 x 0.540)] CC2 = 15.915 (0.540 - 0.539) = 15.915 x 0.001 = 0.02 2.3) Janela Virtual BCEF ==> CC3 = CC1 CC2 = 0.86 0.02 = 0.84 2.4) Janela Real ACDF ==> CC = 2 x CC3 = 2 x 0.84 = 1.68 ============================= <<< >>> =============================

12
Curvas da Componente Celeste do Fator de Luz Diurna para Iluminao Lateral

Exemplo de Grfico de Linhas Ambiente: Comprimento: 5,2 m Largura: 4,0 m Janelas: Comprimento: 1,2 m Altura: 1,2 m Peitoril: 1,0 m Plano de Referncia: Altura: 0,0 m

Exemplo de Grfico de Textura Ambiente: Comprimento: 5,2 m Largura: 4,0 m Janelas: Comprimento: 1,2 m Altura: 1,2 m Peitoril: 0,0 m Plano de Referncia: Altura: 0,0 m

A nica diferena entre os dois ambientes referidos nos exemplos acima est nas alturas dos peitoris das janelas. No segundo caso essa altura a mesma que a do Plano de Referncia e no primeiro caso o peitoril est situado um metro mais alto.

13

2.2. Determinao da Componente de Reflexo Externa (CRE) A Componente de Reflexo Externa dever ser considerada sempre que alguma obstruo existente no exterior do ambiente esconder uma parte do cu reduzindo, assim, a Componente Celeste que seria proporcionada pela janela inteira. A obstruo pode ser considerada como uma "janela" atravs da qual o Ponto de Referncia recebesse luz de um cu cuja Luminncia fosse apenas uma porcentagem da do cu verdadeiro. Essa porcentagem depender da Refletncia da obstruo (ver Tabela 2.2). Adota-se, portanto, os mesmos procedimentos do clculo da Componente Celeste e multiplica-se o resultado por aquela Refletncia. Nesse caso, as medidas fundamentais seriam: Cj = Comprimento visvel da obstruo (m) Hj = Altura visvel da obstruo (m) d = Distncia entre o Ponto de Referncia e a obstruo (m) k = Hipotenusa do tringulo cujos catetos so "d" e "Hj" (m) Assim, sendo "R" a Refletncia da obstruo e "CCob" a Componente Celeste encontrada a partir dessas medidas, a Componente de Reflexo Externa ser: CRE = CCob x R / 100 2.3. Determinao da Componente de Reflexo Interna (CRI) A Componente de Reflexo Interna pode ser determinada atravs dos seguintes dados de entrada: Ca La Ha Cj Lj Hj Hp Rp Rpi Rf = Comprimento do ambiente (m) = Largura do Ambiente (m) = Largura do Ambiente (m) = Comprimento da Janela (m) = Largura da Janela (m) = Altura da Janela (m) = Altura do peitoril da janela (m) = Refletncia das paredes (%) - Ver Tabela 2.2 = Refletncia do piso (%) - Ver Tabela 2.2 = Refletncia do forro (%) - Ver Tabela 2.2

Com base nesses dados, calcular: 1. rea envidraada (Av), rea de paredes (Ap), rea de piso (Api) e rea de forro (Af) 2. rea total das superfcies internas (At = Av + Ap + Api + Af) 3. Refletncia mdia de todas as superfcies (Rm = [ (Ai x Ri)] / At) sendo: Ai = rea da superfcie "i" Ri = Refletncia da superfcie "i" (ver Tabela 2.2) At = (Ai) rea total das superfcies internas

14
4. Refletncia mdia do piso e das partes das paredes situadas abaixo do plano que passa pela metade da altura da janela, excluida a parede que contm a janela (Rm1) 5. Refletncia mdia do piso e das partes das paredes situadas acima do plano que passa pela metade da altura da janela, excluida a parede que contm a janela (Rm2) 6. Coeficiente de obstruo (Co), que depende do ngulo vertical de obstruo (Ao), conforme o grfico abaixo. O ngulo vertical de obstruo tomado a partir de um ponto situado sobre o plano que passa pela metade da altura da janela, no centro geomtrico do ambiente.

Figura 2.6 A Componente de Reflexo Interna ser: CRI = [(0,85 x Sv) / (St (1 - Rm)] (Co x Rm1 + 5 Rm2)

15
Tabela 2.2 - Refletncias de superfcies comuns nas edificaes Natureza da superfcie Refletncia (%) Asfalto limpo 7 Pedra 25 - 60 Granito claro 40 Mrmore branco 45 Cermica vermelha 30 Tijolo cermico 13 - 48 Terra 7 - 20 Tecido escuro (cortina, etc) 2 Madeira clara 13 - 70 Madeira escura 7 - 13 Vegetao de cor mdia 25 Vidro comum 15 Espelho 80 - 90 Alumnio polido 60 - 70 Ao inoxidvel 55 - 65 Pintura muito escura 0 - 15 Pintura escura 15 - 30 Pintura cor mdia 30 -50 Pintura clara 50 - 70 Pintura muito clara 70 - 85 Pintura branca 85 - 95 Pintura amarela 30 - 70 Pintura azul 5 - 55 Pintura bege 25 - 65 Pintura creme 60 - 68 Pintura marfim 71 - 77 Pintura rosa 35 - 70 Pintura verde 12 - 60 Pintura vermelha 10 - 35 Pintura preta 4-8

16
3. ILUMINAO ARTIFICIAL 3.1. LMPADAS Uma lmpada definida como um equipamento fabricado para produzir luz. Os principais tipos de lmpadas so: 1. Lmpada Incandescente: produz luz pelo aquecimento eltrico de um filamento. Devido s perdas de energia na forma de calor apresentam baixas eficincias, principalmente quando embutidas no teto ou utilizadas sem refletor. 1.1. Refletoras: possuem um refletor prprio, interno, proporcionando luz dirigida. 1.2. Bulbo fosco ou Leitoso: reduzem de 30 a 40% do fluxo luminoso. 1.3. Halgenas: Contm elementos halgenos (iodo, fluor ou bromo). Maior eficincia luminosa, luz mais "branca", melhor reproduo de cores e menor depreciao. 1.4. Halgenas com Refletor Dicrico: Somam as vantagens das Refletoras e das Halgenas. 2. Lmpadas de Descarga: produz luz pela passagem da corrente eltrica atravs de um gs ou vapor ionizado. 2.1. Fluorescentes: Lmpada de descarga de baixa presso onde a luz predomi-nantemente produzida por p fluorescente ativado pela radiao ultravioleta proveniente da descarga eltrica. Duram mais que as incandescentes. 2.2. Fluorescentes Compactas: Consomem apenas 15% em relao s fluorescentes convencionais e duram 8 vezes mais do que as incandescentes. 2.3. Vapor de Mercrio de Alta Presso: Forte emisso de luz e longa vida til. A eficincia inicial varia entre 30 e 60 lumens por Watt. 2.4. Mista: Lmpada de descarga mas sem reator. Eficincia bem menor que as de vapor de mercrio. 2.5. Vapor Metlico: So as mais eficientes fontes de "luz branca" atuais. 2.6. Vapor de Sdio de Alta Presso: Grande eficincia luminosa. Cor branco-amarelada. Vida til longa. 2.7. Vapor de Sdio de Baixa Presso: Muito eficientes, produzem at 200 lumens por Watt. Cor amarela, distorce as cores. 3.2. LUMINRIAS As intensidades luminosas proporcionadas por uma luminria variam conforme a direo considerada. Essas intensidades dependem do projeto da luminria e de seus coeficientes de reflexo e de absoro da luz emitida pela lmpada. Assim, cada tipo de luminria apresenta uma curva de distribuio caracterstica onde indicada a porcentagem da intensidade total que emitida em cada direo. O quadro abaixo apresenta alguns exemplos dessas curvas e suas respectivas aplicaes.

17

CURVAS DE DISTRIBUIO LUMINOSA (Fonte: Referncia Bibliogrfica 5) Tipos Aplicaes

Ambiente com nvel mdio de iluminncia e necessidade de evitar reflexos Exemplo: Salas com terminais de vdeo

Ambiente com nvel mdio/baixo de iluminncia e luminrias muito altas (entre 4 e 6 metros acima do Plano de Trabalho)

Locais com nvel baixo de iluminncia.

Ambientes com nvel alto de iluminncia e necessidade de evitar ofuscamento.

Ambiente com nvel mdio/baixo de iluminncia e luminrias baixas

Para tarefas com maior exigncia visual so recomendadas luminrias individuais, localizadas prximas ao Plano de Trabalho. Nesse caso a Iluminao Geral poder ser bem menos intensa proporcionando, assim, considervel economia tanto na instalao quanto durante o uso do sistema.

18
3.3. CLCULO DA ILUMINAO SOBRE UM PLANO HORIZONTAL A iluminncia de ambientes de trabalho normalmente definida em termos de Iluminncia Mdia (Emed) no Plano de Trabalho, sendo este um plano horizontal imaginrio na altura de trabalho acima do piso (em geral considerado 0,75 m para posio sentada e 0,85 quando de p), cobrindo a rea total do ambiente (Ver referncia bibliogrfica 4). sendo: Emed tot A U M = U.M (tot / A) = Fluxo luminoso total das lmpadas = Nmero de lmpadas multiplicado pelo fluxo luminoso de 1 lmpada (ver Tabela 3.3) = rea total do plano de trabalho (m2) = Fator de utilizao do Plano de Trabalho (Tabela 3.2) = Fator de manuteno (Tabela 3.1)

Tabela 3.1 - Valores do Fator de Manuteno (M) - (Fonte: Ref. Bibliogrfica 5) Tipo de Luminria Condio do Ambiente Fator de Manuteno Aberta muito limpo 0,95 limpo 0,89 mdio 0,81 sujo 0,72 muito sujo 0,61 Fechada muito limpo 0,94 limpo 0,88 mdio 0,82 sujo 0,77 muito sujo 0,71 O Fator de Manuteno (M) indica a queda no desempenho do sistema de iluminao, provocada tanto pelo desgaste quanto pelo acmulo de poeira. Apenas uma frao da luz emitida pela lmpada incide diretamente sobre o Plano de Trabalho. Uma parte absorvida pela luminria e outra refletida pelo teto e paredes. A parte irradiada diretamente para o Plano de Trabalho a que mais contribui para o iluminamento. O Fator de Utilizao (U) a razo entre a Iluminncia Mdia no Plano de Trabalho (Emed) e o fluxo luminoso instalado por m2 do Plano de Trabalho. Esse fator depende de caractersticas da luminria, refletncias do teto e paredes e de um ndice (K) que funo da geometria do ambiente: K sendo: A C L hm = A / hm (C + L) = rea do Plano de Trabalho = C.L = Comprimento do ambiente = Largura do ambiente = Altura das luminrias acima do Plano de Trabalho

19

Luminria

Aberta

Refletor Feixe Largo

Difusor

Refletor Feixe Mdio

Tabela 3.2 - Valores do Fator de Utilizao do Plano de Trabalho (U) Refletncia do Teto (ver tabela 2.2) 75 % 50 % 30 % Refletncia das Paredes (ver tabela 2.2) K 50 % 30 % 10 % 50 % 30 % 10 % 30 % 10 % 0,6 a 0,7 0,28 0,22 0,18 0,26 0,21 0,18 0,20 0,17 0,7 a 0,9 0,35 0,29 0,25 0,33 0,27 0,24 0,26 0,24 0,9 a 1,1 0,39 0,33 0,30 0,37 0,32 0,28 0,30 0,27 1,1 a 1,4 0,45 0,38 0,33 0,40 0,36 0,32 0,33 0,30 1,4 a 1,7 0,49 0,42 0,37 0,43 0,39 0,34 0,37 0,33 1,7 a 2,2 0,56 0,50 0,44 0,49 0,44 0,40 0,42 0,38 2,2 a 2,7 0,60 0,55 0,50 0,53 0,48 0,44 0,47 0,44 2,7 a 3,5 0,64 0,59 0,54 0,56 0,51 0,47 0,50 0,47 3,5 a 4,5 0,68 0,62 0,59 0,61 0,56 0,53 0,54 0,52 4,5 a 6,5 0,70 0,65 0,62 0,65 0,62 0,60 0,58 0,57 0,6 a 0,7 0,26 0,23 0,21 0,23 0,21 0,19 0,19 0,17 0,7 a 0,9 0,32 0,29 0,27 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,9 a 1,1 0,37 0,33 0,31 0,31 0,29 0,27 0,26 0,24 1,1 a 1,4 0,40 0,36 0,34 0,34 0,31 0,30 0,28 0,26 1,4 a 1,7 0,42 0,39 0,36 0,36 0,33 0,32 0,30 0,28 1,7 a 2,2 0,46 0,43 0,40 0,41 0,38 0,35 0,32 0,30 2,2 a 2,7 0,50 0,46 0,43 0,44 0,40 0,39 0,34 0,33 2,7 a 3,5 0,52 0,48 0,45 0,46 0,44 0,41 0,37 0,36 3,5 a 4,5 0,55 0,52 0,49 0,48 0,46 0,45 0,39 0,38 4,5 a 6,5 0,57 0,54 0,51 0,49 0,47 0,46 0,42 0,41 0,6 a 0,7 0,38 0,32 0,28 0,37 0,32 0,28 0,31 0,28 0,7 a 0,9 0,46 0,42 0,38 0,36 0,41 0,38 0,41 0,38 0,9 a 1,1 0,50 0,46 0,43 0,50 0,46 0,43 0,46 0,43 1,1 a 1,4 0,54 0,60 0,48 0,53 0,50 0,46 0,49 0,47 1,4 a 1,7 0,58 0,54 0,51 0,56 0,53 0,50 0,54 0,50 1,7 a 2,2 0,62 0,59 0,56 0,60 0,58 0,56 0,58 0,56 2,2 a 2,7 0,67 0,64 0,61 0,65 0,63 0,61 0,62 0,61 2,7 a 3,5 0,69 0,66 0,63 0,67 0,65 0,63 0,64 0,62 3,5 a 4,5 0,72 0,70 0,67 0,70 0,68 0,66 0,67 0,66 4,5 a 6,5 0,74 0,71 0,69 0,72 0,70 0,68 0,69 0,67 0,6 a 0,7 0,35 0,32 0,30 0,35 0,32 0,30 0,32 0,30 0,7 a 0,9 0,43 0,39 0,37 0,42 0,39 0,37 0,39 0,37 0,9 a 1,1 0,48 0,45 0,42 0,47 0,44 0,42 0,43 0,41 1,1 a 1,4 0,53 0,50 0,47 0,52 0,49 0,47 0,48 0,46 1,4 a 1,7 0,57 0,53 0,50 0,55 0,52 0,50 0,52 0,50 1,7 a 2,2 0,61 0,57 0,55 0,59 0,57 0,54 0,56 0,54 2,2 a 2,7 0,64 0,61 0,59 0,62 0,60 0,58 0,59 0,57 2,7 a 3,5 0,66 0,63 0,61 0,63 0,61 0,60 0,61 0,59 3,5 a 4,5 0,68 0,66 0,63 0,66 0,64 0,63 0,63 0,62 4,5 a 6,5 0,69 0,67 0,66 0,67 0,66 0,64 0,65 0,63

20
Os Fatores de Utilizao da Tabela 2 consideram as seguintes disposies das luminrias: a) Para Fontes Pontuais b) Para Fontes Lineares

Tabela 3.3 - Eficcia Luminosa (Ef, em lm/W) e Luminncia Mdia (cd/m2) de alguns tipos de lmpadas (Fonte: referncia bibliogrfica 4) Eficcia Luminosa Luminncia Tipo de lmpada (lm/W) Mdia (cd/m2) Incandescentes: Filamento de carbono 3 52 Filamento de tungstnio vcuo 10 70 a gs 20 200 projeo 26 2400 fosqueado 14 12 argenta 14 3 halognio 22 Fluorescentes (Standard 40 W) (+ reator) depende da cor: 27, 37, 47, 57 44 34 0,4 29 77 59 0,7 32, 34, 55 49 39 0,45 33 80 62 0,75 54 65 50 0,55 84 80 62 0,75 Descarga alta intensidade: HPL-N 57,5 55 11,5 HP 56 53 460 HPI 76 71 14 HPI/T 83 77,5 1410 MLL-N 28 64 SON 118 110 57 SON/T 120 113 710 SOX 185 150 10 Mercrio alta presso resfriamento forado 30 4500

Tabela 3.4 - Eficcia Luminosa (Ef, em %) de alguns tipos de lmpadas (Fonte: referncia bibliogrfica 5)

21
Tipo de Lmpada Incandescentes: Fluorescentes: Mercrio: Vapor metlico: Sdio de alta presso: Calor dos Reatores 9 11 13 14 Calor Radiante 72 32 48 35 38 Conveco e Conduo 18 36 27 31 22 Luz 10 23 14 21 26

O Fluxo Total (tot) necessrio para produzir uma iluminncia mdia (Emed) especfica dado pela frmula: tot sendo: 1 A U M = Fluxo luminoso de uma lmpada (Calcular atravs da Tabela 3.3) = rea total do plano de trabalho (m2) = Fator de utilizao do Plano de Trabalho (Tabela 3.2) = Fator de manuteno (Tabela 3.1) = A.Emed / M.U

O nmero de luminrias (NL) necessrio para proporcionar o Fluxo Total calculado acima ser: NL = tot / 1

22
3.4. EXEMPLO DE CLCULO Exemplo de clculo do nmero de luminrias de um ambiente com as seguintes caractersticas: - Funo do ambiente: Sala de Aulas - Dimenses: - Comprimento (C) = 10 m - Largura (L) = 8 m - P direito (ht) = 3 m - Distncia entre luminria e teto (hl)= 0,10 - Altura do Plano de Trabalho (hpt) = 0,75 m - Cor do teto = Branco - Cor das paredes = Creme - Limpeza do ambiente = mdia - Tipo de Luminria = Aberta, para 2 lmpadas fluorescentes de 40 W Clculo: Altura das luminrias acima do plano de trabalho: rea do Plano de Trabalho: .............................. ndice K do ambiente: ...................................... Refletncia do teto (Tabela 2.2): ....................... Refletncia das paredes (Tabela 2.2): ................ Fator de utilizao Plano de Trabalho (Tab. 3.2): Eficcia Luminosa da Lmpada (Tabela 3.3) : ... Potncia nominal da lmpada: ........................... Fluxo luminoso de cada lmpada: ...................... Quantidade de lmpadas por luminria: ............. Fluxo luminoso de cada luminria: .................... Iluminncia mdia recomendada (Tabela 1.3): ... Fator de Manuteno do Ambiente (Tabela 3.1): Fluxo luminoso total necessrio: ........................ Nmero de luminrias: ..................................... hm A K Rt Rp U Ef P 1 N lm Emed M tot NL = ht - hpt - hl = 2,15 m = C.L = 80 m2 = A / hm (C + L) = 1,8 = 85 % = 65 % = 0,60 = 65 lm/W (cor 54) = 40 W = Ef x P = 2600 lm =2 = N x 1 = 5200 lm = 300 lux (sala de aula) = 0,81 = A.Emed / M.U = 49382,7 lm = tot / lm = 10

23

4. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 1. HOPKINSON, R. G. Iluminao Natural. Fundao Calouste Golbekian. Lisboa 2. ARGENTINA. Iluminacin Natural en Edifcios - Mtodo de Determinacin Norma IRAM-AADL J 20-03. Instituto Argentino de Racionalizacin de Materiales (IRAM) e Asociacin Argentina de Luminotecnia (AADL). Buenos Aires. Agosto de 1970. 3. BRASIL. Iluminao: terminologia. Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT). NBR 5461. So Paulo. Dezembro de 1980. 4. BRASIL. Iluminao de Interiores. Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT). NBR 5413. So Paulo. Abril de 1982. 5. BRASIL. ABNT NBR 15215-1: Iluminao Natural Parte 1: Conceitos Bsicos e Definies. Associao Brasileira de Normas Tcnicas. Rio de Janeiro, 2004. 6. BRASIL. ABNT NBR 15215-2: Iluminao Natural Parte 2: procedimentos de clculos para a estimativa da disponibilidade de luz natural. Associao Brasileira de Normas Tcnicas. Rio de Janeiro, 2004 7. BRASIL. ABNT NBR 15215-3: Iluminao Natural Parte 3: Procedimento de clculo para a determinao da iluminao natural em ambientes internos. Associao Brasileira de Normas Tcnicas. Rio de Janeiro, 2004 8. BRASIL ABNT NBR 15215-4: Iluminao Natural - Parte 4: Verificao experimental das condies de iluminao interna de edificaes Mtodo de medio. Associao Brasileira de Normas Tcnicas. Rio de Janeiro, 2004 9. FISCHER, D. Manual de Iluminao. Centro de Projeto e Engenharia de Iluminao da Philips. Traduzido para o idioma portugus por Libbe Smit. Eindhoven, Holanda. 1976 10. AGNCIA PARA APLICAO DE ENERGIA. Uso Racional de Energia Eltrica em Edificao: Iluminao. So Paulo. 1992. 11. ANTAC - Associao Nacional de Tecnologia do Ambiente Construdo. Coletnea dos Anais dos Encontros Nacionais de Conforto no Ambiente Construdo. Ouro Preto, MG. 2007