A Figura 1 mostra que as cargas principais de uma indústria que compra energia na
média tensão (13,8 kV) são motores trifásicos. A Tabela 1 mostra a descrição dos
motores e seus períodos de funcionamento em horas. A partida dos motores é direta,
com exceção do motor número 5 que tem partida com chave estrela-triângulo. A
corrente de curto-circuito simétrica no ponto de entrega de energia fornecida pela
concessionária local é 9000 A.

Figura 1 – Layout da indústria para projeto.

Para o projeto pede-se:

a) Traçar a curva de carga diária da indústria:

1
𝑃
𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 = 𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑥 𝐹𝑢𝑚 ; 𝐷𝑚 = 𝑛 𝑥𝑒𝑖𝑥𝑜
𝐹𝑝
e 𝐷𝑐𝑚𝑚 = 𝐷𝑀 𝑥 𝐹𝑠𝑚 𝑥 𝑁𝑚

Onde:

Pnom: potência nominal

Fum: fator de utilização

Dm: Demanda total do grupo de motores

Dcmm: Demanda do Centros de Controle de Motores

Peixo: percentual de potência no eixo

n: Rendimento do motor

Fp: fator de potência do motor

Nm: número de motores

Fsm: fator de simultaneidade

Fonte: Tabela retirada do catálogo WEG (https://www.hd.ind.br/PDF/manual_TECNICO-motores.pdf)

2
Fonte: Tabela retirada do catálogo WEG (https://www.hd.ind.br/PDF/manual_TECNICO-motores.pdf)

Fonte: Tabela retirada do catálogo WEG (https://www.hd.ind.br/PDF/manual_TECNICO-motores.pdf)


3
Fonte: Material encontrado nos slides dado em aula

Cálculo da demanda dos motores:

Motor 1:

𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 = 𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑥 𝐹𝑢𝑚 = 40 x 0,85 = 34 CV

𝑃 34 𝑥 736
𝐷𝑚 = 𝑛 𝑒𝑖𝑥𝑜
𝑥 𝐹𝑝
= 0,93 𝑥 0,85 = 31,66 kVA

𝐷𝑐𝑚𝑚1 = 𝐷𝑀 𝑥 𝐹𝑠𝑚 𝑥 𝑁𝑚 = 31,66 x 0,8 x 6 = 151,9 kVA

Motor 2:

𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 = 𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑥 𝐹𝑢𝑚 = 30 x 0,85 = 25,5 CV

𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 25,5 𝑥 736


𝐷𝑚 = = = 28,89 kVA
𝑛 𝑥 𝐹𝑝 0,915 𝑥 0,71

𝐷𝑐𝑚𝑚2 = 𝐷𝑀 𝑥 𝐹𝑠𝑚 𝑥 𝑁𝑚 = 28,89 x 0,75 x 8 = 173,34 kVA

Motor 3:

𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 = 𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑥 𝐹𝑢𝑚 = 25 x 0,85 = 21,25 CV

𝑃 21,25 𝑥 736
𝐷𝑚 = 𝑛 𝑒𝑖𝑥𝑜
𝑥 𝐹𝑝
= 0,923 𝑥 0,75 = 22,59 kVA

𝐷𝑐𝑚𝑚3 = 𝐷𝑀 𝑥 𝐹𝑠𝑚 𝑥 𝑁𝑚 = 22,59 x 0,8 x 4 = 72,28 kVA

Motor 4:

𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 = 𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑥 𝐹𝑢𝑚 = 4 x 0,83 = 3,32 CV

𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 3,32 𝑥 736


𝐷𝑚 = = = 3,34 kVA
𝑛 𝑥 𝐹𝑝 0,86 𝑥 0,85

𝐷𝑐𝑚𝑚4 = 𝐷𝑀 𝑥 𝐹𝑠𝑚 𝑥 𝑁𝑚 = 3,34 x 0,65 x 18 = 39,07 kVA

Motor 5:

𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 = 𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑥 𝐹𝑢𝑚 = 300 x 0,87 = 261 CV

4
𝑃 261 𝑥 736
𝐷𝑚 = 𝑛 𝑒𝑖𝑥𝑜
𝑥 𝐹𝑝
= 0,95 𝑥 0,78 = 259,24 kVA

𝐷𝑐𝑚𝑚5 = 𝐷𝑀 𝑥 𝐹𝑠𝑚 𝑥 𝑁𝑚 = 259,24 x 0,9 x 1 = 233,3 kVA

Montar o gráfico:

Horário Motores em serviço Demanda (kVA)


0h-1h 3 72,28 kVA
1h-2h 3 72,28 kVA
2h-3h 3 72,28 kVA
3h-4h 3 72,28 kVA
4h-5h 3 72,28 kVA
5h-6h 3 72,28 kVA
6h-7h 3 72,28 kVA
7h-8h 3 72,28 kVA
8h-9h 2,3,4,5 517,99 kVA
9h-10h 2,3,4,5 517,99 kVA
10h-11h 2,3,4,5 517,99 kVA
11h-12h 2,3,4,5 517,99 kVA
12h-13h 2,3 245,62 kVA
13h-14h 2,3 245,62 kVA
14h-15h 3,4,5 344,65 kVA
15h-16h 3,4,5 344,65 kVA
16h-17h 3,4,5 344,65 kVA
17h-18h 3,4,5 344,65 kVA
18h-19h 1,3,4,5 496,55 kVA
19h-20h 1,3,4,5 496,55 kVA
20h-21h 1,3,4,5 496,55 kVA
21h-22h 1,3 224,18 kVA
22h-23h 1,3 224,18 kVA
23h-24h 1,3 224,18 kVA

5
700

600

500

400

300

200

100

b) Calcular o fator de demanda diário da indústria:

𝐷𝑀𝐴𝑋
𝐹𝑑 = 𝑃𝑜𝑡 e 𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑁𝑚 𝑥 𝑃𝑁𝑂𝑀
𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎

Onde:

𝐹𝑑 → Fator de demanda

𝐷𝑀𝐴𝑋 → Demanda máxima

𝑁𝑚 → Número de motores

𝑃𝑁𝑂𝑀 → Potencia nominal

𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎1 = 𝑁𝑚 𝑥 𝑃𝑁𝑂𝑀 = 6 x 40 = 240 CV

𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎2 = 𝑁𝑚 𝑥 𝑃𝑁𝑂𝑀 = 8 x 30 = 240 CV

𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎3 = 𝑁𝑚 𝑥 𝑃𝑁𝑂𝑀 = 4 x 25 = 100 CV

𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎4 = 𝑁𝑚 𝑥 𝑃𝑁𝑂𝑀 = 18 x 4 = 72 CV

𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎5 = 𝑁𝑚 𝑥 𝑃𝑁𝑂𝑀 = 1 x 300 = 300 CV


6
𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = (240 + 240 + 100 + 72 + 300) x 736 = 700,67kVA

Dmax = 517,99 kVA

517,99
𝐹𝑑 = 700,67 = 0,73

c) Proceder a divisão das cargas em (Centros de Controle de Motores - CCM’s:


(Observe o layout da Figura 1)

CCM 1 - Motores do setor A

CCM 2 - Motores do setor B

CCM 3 -Motores do setor C

CCM 4 e CCM 5 - Motores do setor D

d) Calcular as demandas previstas para os CCM’s e o QGF (Quadro Geral de Força):

CCM A:

CCM 1: 𝐷𝑐𝑚𝑚1 = 𝐷𝑀 𝑥 𝐹𝑠𝑚 𝑥 𝑁𝑚 = 31,65 x 0,75 x 6 = 142,4 kVA

CCM A = 142,4 kVA

CCM B:

CCM 2: 𝐷𝑐𝑚𝑚2 = 𝐷𝑀 𝑥 𝐹𝑠𝑚 𝑥 𝑁𝑚 = 28,73 x 0,75 x 8 = 172,4 kVA

CCM B = 172,4 kVA

CCM C:

CCM 3: 𝐷𝑐𝑚𝑚3 = 𝐷𝑀 𝑥 𝐹𝑠𝑚 𝑥 𝑁𝑚 = 22,67 x 0,8 x 4 = 72,5 kVA

CCM C = 72,5 kVA

CCM D:

CCM 4: 𝐷𝑐𝑚𝑚4 = 𝐷𝑀 𝑥 𝐹𝑠𝑚 𝑥 𝑁𝑚 = 3,34 x 0,55 x 18 = 33,1 kVA

CCM 5:𝐷𝑐𝑚𝑚5 = 𝐷𝑀 𝑥 𝐹𝑠𝑚 𝑥 𝑁𝑚 = 259,24 x 0,9 x 1 = 233,3 kVA

CCM D = CCM 4 + CCM 5 = 33,1 + 233,3 = 266,4 k VA

QGF:

QGF = DcmmA + DcmmB + DcmmC + DcmmD = 142,4 + 172,4 + 72,5 + 266,4

QGF = 653,7 kVA


7
e) Dimensionar o transformador da indústria (valores comerciais de
transformadores) e calcular a potência sobejante:

𝑆𝑆𝑂𝐵𝐽 = 𝑆𝑁𝑇 − 𝐷𝑀𝐴𝑋


Onde:
SSOBj: Potência Sobejante
SNT: Potência Aparente do Transformador
DMAX: Demanda Máxima
SSOBj = 750 – 562,08 = 187,92 kVA