A Figura 1 mostra que as cargas principais de uma indústria que compra energia na
média tensão (13,8 kV) são motores trifásicos. A Tabela 1 mostra a descrição dos
motores e seus períodos de funcionamento em horas. A partida dos motores é direta,
com exceção do motor número 5 que tem partida com chave estrela-triângulo. A
corrente de curto-circuito simétrica no ponto de entrega de energia fornecida pela
concessionária local é 9000 A.
1
𝑃
𝑃𝑒𝑖𝑥𝑜 = 𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑥 𝐹𝑢𝑚 ; 𝐷𝑚 = 𝑛 𝑥𝑒𝑖𝑥𝑜
𝐹𝑝
e 𝐷𝑐𝑚𝑚 = 𝐷𝑀 𝑥 𝐹𝑠𝑚 𝑥 𝑁𝑚
Onde:
n: Rendimento do motor
2
Fonte: Tabela retirada do catálogo WEG (https://www.hd.ind.br/PDF/manual_TECNICO-motores.pdf)
Motor 1:
𝑃 34 𝑥 736
𝐷𝑚 = 𝑛 𝑒𝑖𝑥𝑜
𝑥 𝐹𝑝
= 0,93 𝑥 0,85 = 31,66 kVA
Motor 2:
Motor 3:
𝑃 21,25 𝑥 736
𝐷𝑚 = 𝑛 𝑒𝑖𝑥𝑜
𝑥 𝐹𝑝
= 0,923 𝑥 0,75 = 22,59 kVA
Motor 4:
Motor 5:
4
𝑃 261 𝑥 736
𝐷𝑚 = 𝑛 𝑒𝑖𝑥𝑜
𝑥 𝐹𝑝
= 0,95 𝑥 0,78 = 259,24 kVA
Montar o gráfico:
5
700
600
500
400
300
200
100
𝐷𝑀𝐴𝑋
𝐹𝑑 = 𝑃𝑜𝑡 e 𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 = 𝑁𝑚 𝑥 𝑃𝑁𝑂𝑀
𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
Onde:
𝐹𝑑 → Fator de demanda
𝑁𝑚 → Número de motores
𝑃𝑜𝑡𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎4 = 𝑁𝑚 𝑥 𝑃𝑁𝑂𝑀 = 18 x 4 = 72 CV
517,99
𝐹𝑑 = 700,67 = 0,73
CCM A:
CCM B:
CCM C:
CCM D:
QGF: