Os parâmetros ABCD do modelo p equivalente da linha de transmissão são:

As constantes ABCD são chamadas “Constantes Generalizadas da LT” pode ser aplicado a linha trifásica
sem plano de simetria vertical.

 A e D são adimensionais ou não possuem nenhuma grandeza física;


 B e C são ohms e mhos ou siemens

A principal vantagem do modelo é que pode ser utilizado para representar a linha para situações em que
o desacoplamento das fases é inadequado.

TAREFA 2

Os seguintes parâmetros no terminal transmissor: tensão VS, corrente IS e potência ativa OS, com os dados
abaixo:

Z = 0,0032 + j0,35 ¿/km Y = j4,2x10-6 S/km F = 60 Hz V = 345 Kv L = 200 Km P = 700 Mw

Fp = 0,99

Potência Aparente

S = P / FP S = 700x10^6 / 0,99 = 707,07x10^6 MW

95% da Vnominal Vn= 345 kv x 0,95 = 327,7 Kv

Corrente por fase

Ifase = S / Vn I = 707,07x10^6 / (327,7x10^3 x √3)

Ifase = 707,07x10^6 / 567,6x10^3 = 1,24 kA

Potência Final por fase

Pfinal = ( Vn / √3 ) x Ifase x Fp

Pfinal = (707,07x10^3 / 1,73) = 4,08x10^6 x 1,24x10^3 x 0,99

Pfinal = 5,01 gW