Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
TEMA:
GRUPO 02
*Excentricidade inicial:
einit = hef/450 einit = 3,24/450 einit = 7,2 *10-3
*Excentricidade no topo:
ei=Mid/Nid + eh + einit ≥0,05*t ei=0,20/250+ 0 + 7,2 *10-3 ≥0,05*0,125 ei=8*10-3 ≥
0,00625 OK.
*Esforço resistente no topo:
ɸ1= 1-2* ei/t ɸ1= 1-2*8*10-3 /0,125 ɸ1=0,87
NRd= ɸ*tef*fd NRd= 0,87*0,125*6150 NRd= 668,8 KN/m NEd ≤ NRd 250 ≤ 668,8
OK.
*Verificação a meia altura:
Figura:
0,20/4,32= Mm/2,16
Mm=0,1KN/m
*Verificação na base:
NEd2 ≤ NRd2
NRd2 = ɸ2 *t*fd. ɸ2= 1-2* e2 / t ɸ2= 1-2* 7,2*10-3 / 0,125 ɸ2 = 0,89
Não cumpre, pois a parede está a flexionar nas direcçes vertical horizontal, pelo que
precisa de armadura, isto é, a parede em questão deve ser armada.
Dados relação
Dados
Madeira Folhosa. (D3)
6 vigas C20
S/C =4 KN/m2
Resolução
Revestimento*S/c*08
1*4*0,8 =3,2
ϓg=1,35
ϓq=1.5
Ped= g*ϓg+q*ϓq
Ppviga=ϓ*b*h Ppviga=6,4*0,1*0,20 Ppviga=0.13
PROBLEMA 3.
Considere um quadrado aberto constituído por uma barra horizontal que representa uma
laje em betão armado de 6 m de vão, encastrada nas duas extremidades, sendo a laje
encastrada do lado esquerdo a uma parede bi-encastrada, em alvenaria de 102,5 mm de
espessura eficaz e de 3,24 m de altura. A laje tem uma espessura de 15 cm de altura,
feita em betão de classe C20/25, solicitada a uma acção majorada de 20 KN/m 2 que
inclui o peso próprio. A parede é feita com unidades cerâmicas de categoria I (f b=42,5
Mpa), argamassa corrente M5. Determine o momento flector Mi, e trace os diagramas
de esforços internos da parede.
Dados
WEd=20 KN/m²
C20/25
tlaje = 15 cm
tparede = 102,5 mm
hef = 3,24 m
Ec = 30 Gpa
Eel = 12 Mpa
Argamassa corrente, categoria I, M5
fb = 42,5 Mpa
fm = 5 Mpa
Resolução:
hef=0,75*h; h=(hef/0,75)=4,32m; fk=K* fαb* fᵦm Indo para o quadro 3.3 pag 36
da EN, temos: α=0,7; β=0,3, em função da Unidade de Alvenaria que é cerâmica de
categoria I, obtém-se que K=0,45.
O módulo de elasticidade de Alvenaria, na pag 42 e 99 da EN 1996-1-1, afirma que em
caso de não termos o módulo de elasticidade secante da alvenaria, para acções de curta
direcção, E, poderá ser considerado igual KE *fK para efeitos de análise estrutural.
Em caso de não conhecimento/fornecimento de K E, o valor recomendado a ser adoptado
é 1000.
fk=K* fαb* fᵦm = 0,55*42,50,7 *50,3 =12,3Mpa , logo, E(alvenaria) = 12,3*1000=12300
MPa
Cálculo dos momentos Flectores da parede e da Laje
Parede
I=(b*h3 )/12=(1,0*0,1253 )/12=8,97*10⁻⁵ m⁴
Laje
I= (b*h3 )/12= (1,0*0,15⁴)=2,81*10⁻⁴m⁴
M1 = --------------------------------------------x
1021,6
M1 = ----------------------------x(-60) = -9,23 kN.m/m
1021,6+ 5260
5620
Km =------------------------------≤2 =--------------------------- = 5 ≤ 2
1021,6
Agradecemos a Deus pelo fôlego de vida e nos ter dado a saúde para que pudéssemos
realizar o trabalho em questão. Agradecemos também ao Prof. Doutor Resende
Nsambu, pela paciência e sabedoria com que nos passou os conhecimentos afectos a
esta disciplina, reconhecemos que conseguimos ter conhecimento de vários conteúdos
desta disciplina, graças aos ensinamentos que recebemos do Professor.
Bibliografia
EN 1996-1-1 2010
ENV 1995-1-2 2000
Outros Eurocádigos