Dimensionamento de uma laje mista


por tsantos sbado Oct 07, 2006 11:59 pm
O objectivo deste artigo dimensionar uma laje mista contnua, com 2 vos de 2.5 m cada (fig. 1), segundo
o Eurocdigo 4.
A chapa perfilada tem uma espessura bruta de 0,75 mm e uma espessura eficaz de 0,71 mm.
A espessura da laje mista ser de 130 mm. O beto utilizado ser da classe C30/37 (fck = 30 N/mm2). Ser
utilizada uma rede electrosoldada A500 para a armadura da laje de beto. O fabricante da chapa perfilada
garantiu um limite de elasticidade de 330 N/mm2.
Ser feita uma verificao aos estados limites ultimos (ELU) e aos estados limites de servio (ELS), em fase
de montagem e em fase definitiva.

23/10/2014 22:16

Frum Projest Engenharia Ver Tpico - Dimensionamento de uma la...

2 de 14

http://www.projest-engenharia.com/forum/viewtopic.php?t=232

Fig. 1
Caractersticas da chapa perfilada:
Altura total do perfil: hp = 60 mm
Espessura bruta da chapa: t = 0,75 mm
Limite elstico do ao: fyp = 330 N/mm2
Caractersticas da laje mista:
Espessura total: ht = 130 mm
1. - Materiais
a) Caracteristicas teis da chapa perfilada de ao por metro de largura:
Ap = 669 mm2/m
Posio do centro de gravidade em relao face inferior: e = 35,63 mm
Momento de inrcia bruto elstico: Ip = 49,57 cm4/m
Momento flector resistente ltimo positivo (somente chapa perfilada): M+pl,Rd = 4,16 kN.m/m
Momento flector resistente ltimo negativo (somente chapa perfilada): M-pl,Rd = 3,07 kN.m/m
Resistncia ltima ao corte: VRd = 52,92 kN/m
b) Beto C30/37
fck = 30 N/mm2, fctk 0.005 = 2,0 N/mm2, Ecm = 32 kN/mm2
tau,Rd = 0,25 x fctk / gama,c = 0,25 x 2,0 / 1,50 = 0,33 N/mm2
c) Malha electrossoldada considerada
fsk = 500 N/mm2, Es = 210000 N/mm2
Seco longitudinal: 1,96 cm2/m
Seco transversal: 1,19 cm2/m
d) Coeficientes parciais de segurana
Materiais
Beto: gama,c = 1,50
Chapa: gama,ap = 1,10
Armaduras: gama,s = 1,15
Ligao: gama,v = 1,25
23/10/2014 22:16

Frum Projest Engenharia Ver Tpico - Dimensionamento de uma la...

3 de 14

http://www.projest-engenharia.com/forum/viewtopic.php?t=232

Aces
Permanentes: gama,G = 1,35
Variveis: gama,Q = 1,50
e) Agregados a empregar na amassadura do beto (clusula 7.2.2)
Valor minimo de: 0,4 x hc = 28,4 mm ; b0 / 3 = 81,3 = 27 mm ; 31,5 mm
Onde hc a espessura da laje de beto e b0 a largura mdia das nervuras da chapa perfilada (ver fig. 2)
A dimenso mxima do agregado ser de 27 mm.

Fig 2 - Valor de b0
2.1 - Aces
1. Cargas de explorao ELU: (gama,G = 1,35, gama,Q = 1,50)
- Peso prprio: G1 = 2360 N/m2
- Revestimentos: G2 = 1000 N/m2
- Sobrecarga de explorao: Q = 3000 N/m2
2. Cargas de explorao ELS: gama,i = 1,00
2.2 - Solicitaes
A anlise ser feita segundo a clusula 7.4.2 e ser utilizada uma anlise elstica. permitido uma
redistribuio de 30% dos momentos sobre os apoios para os vos laterais.
Desta forma, os esforos de clculo actuantes so os seguintes:
M-,Sd = -4,941 kN.m/m
M+,Sd = 4,804 kN.m/m
Vv,Sd i (Reaco) = 26,543 kN/m
Vv,Sd e (Reaco) = 9,318 kN/m
2.3 - Resistncia da seco e verificao aos Estados Limites ltimos

23/10/2014 22:16

Frum Projest Engenharia Ver Tpico - Dimensionamento de uma la...

4 de 14

http://www.projest-engenharia.com/forum/viewtopic.php?t=232

a) Clculo do momento ltimo resistente positivo M+pl,Rd

Fig. 3 - Momento positivo, considerando plastificao do ao.


X = (Ap x fyp / gama,ap) / (b x 0,85 x fck / gama,c) = ( 669 x 330 / 1,10) / (1000 x 0,85 x 30 / 1,50) = 11,81
mm
O eixo neutro em clculo plstico encontra-se na laje de beto.
Posio do centro de gravidade da chapa perfilada em relao face inferior: Xg = 35,63 mm
Assim: dp = 130 - 35,63 = 94,37 mm
M+p,Rd = [Ap x fyp x (dp - X/2) ] / gama, ap = [669 x 330 x (94,37 - 11,81/2)] / 1,10 = 17,75x10^6
N.mm/m = 17,75 kN.m/m
Verificao: M+,Sd = 4,804 kN.m/m <= 17,75 N.m/m = M+p, Rd. A condio satisfeita.
b) Clculo do momento ultimo resistente sobre os apoios intermdios: M-pl,Rd

23/10/2014 22:16

Frum Projest Engenharia Ver Tpico - Dimensionamento de uma la...

5 de 14

http://www.projest-engenharia.com/forum/viewtopic.php?t=232

Fig. 4 - Momento negativo, rotura por plastificao das armaduras


A chapa perfilada de ao est comprimida sobre os apoios. Em geral no se considera a sua contribuio
para a resistncia da laje. O eixo das armaduras situa-se a 25 mm da face superior da laje.
Seco de ao: 1,96 cm2/m
Esforo de compresso no beto: bc x X x (0,85 x fck) / gama,c
Esforo de traco nas armaduras: As x Fsk / gama,s
bc a largura mdia da seco de beto comprimido sobre momento negativo. Vai-se considerar bc = 405
mm (5 nervuras / m x b0 = 5 x 81 mm).
Por equilibrio horizontal tem-se:
X = (As x fsk / gama,s) / (bc x 0,85 x fck / gama,c) = (1,96 x 100 x 500/1,15) / (405 x 0,85 x 30 / 1,50) =
12,38 mm
O brao interno : Z = Ht - recobrimento - X/2 = 130 - 25,00 - 12,38/2 = 98,81 mm
M-pl,Rd = As x fsk / gama,s x Z = [ 1,96 x 100 x 500/1,15] x 98,81 = 8420 N.m/m.
Verificao: M-,Sd = 4941 <= 8420 = M-pl,Rd. A condio satisfeita.
c) Clculo da resistncia ao corte vertical
Vv, Rd = b0 x dp x tau,Rd x kv x (1,20 + 40 x r)
Nota: o coeficiente parcial de segurana tido em conta no valor de tau,Rd.
Com:
b0 = 5 nervuras / m x b0 = 5 x 81 mm = 405 mm

23/10/2014 22:16

Frum Projest Engenharia Ver Tpico - Dimensionamento de uma la...

6 de 14

http://www.projest-engenharia.com/forum/viewtopic.php?t=232

dp = 130 - 35,63 = 94,37 mm


tau,Rd = 0,25 x fctk / gama,c = 0,25 x 2,0 / 1,5 = 0,33 N/mm2
kv = 1,6 - dp (m) = 1,6 - 0,094 = 1,50 e kv >= 1
r = Ap / (b0 x dp) sendo Ap a seco eficaz da chapa perfilada.
Sobre os apoios intermdios: Ap = 0 (chapa em compresso)
Nos vos e sobre os apoios de extremidade: r = 669 / (405 x 94,37) = 0,0175
r deve ser menor que 0,020
Apoios intermdios:
Vv,Rd = 405 x 94,37 x 0,33 x 1,50 x 1,20 = 22703 N/m
Vsd = 26543 / 2 = 13272 <= 22703 N/m = Vv,Rd
A condio satisfeita.
Nota: o valor de Vsd dividido por 2 uma vez que, devido simetria de vos e carregamento, igual a
metade da reaco. A verificao para os casos de carregamentos no simtricos dever ser mais completa.
Apoios de extremidade:
Vv,Rd = 405 x 94,37 x 0,33 x 1,50 x (1,20 + 40 x 0,0175) = 35946 N/m
Vsd = 9318 <= 35946 N/m = Vv, Rd. A condio satisfeita.
d) Calculo da resistncia ao corte horizontal
VL, Rd = b x dp x [m x Ap/(b x Ls) + k] x 1/gama,vs (mtodo m-k)
Onde Ls o comprimento de corte.
Segundo o EC4, para uma carga uniformemente distribuida, Ls = L/4. Assim, com L = 2,50 vem que Ls =
0,625 m
Segundo o EC4-DNA (Frana), para um vo de extremidade e carga uniformemente distribuda, pode-se
considerar L' = 0,9 L e Ls = L'/4. Assim, Ls = 0,562 m.
Para a chapa perfilada considerada: m = 161 e k = -0,036 (dados fornecidos pelo fabricante).
Os clculos sero efectuados segundo o DNA (Frana):
VL, Rd = 1000 x 94,37 x [ 161 x 669/(1000 x 562) - 0,036] x 1/1,25 = 11751 N/m
O esforo de corte mximo situa-se sobre o apoio exterior.

23/10/2014 22:16

Frum Projest Engenharia Ver Tpico - Dimensionamento de uma la...

7 de 14

http://www.projest-engenharia.com/forum/viewtopic.php?t=232

Vs,d,e = R1 = 9318 N/m < VL, Rd


A condio satisfeita.
A condio igualmente satisfeita aplicando a regra do EC4, mas com uma folga mais reduzida: VL, Rd =
10293 N/m.
NOTA IMPORTANTE- Este artigo apenas orientativo, podendo no estar totalmente livre de erros.
O autor no se responsabiliza pelas consequncias da sua aplicao, devendo cada um fazer um juzo
crtico sobre a sua validade.
Tito Santos
Mestre em Projecto de Estruturas e Geotecnia (Pr-Bolonha)
tito.santos@projest-engenharia.com
tsantos
.

Mensagens: 421
Registado: quarta nov 10, 2004 11:55 pm
Localizao: Braga / Ponte de Lima
Stio web
Topo
por tsantos domingo Oct 08, 2006 1:24 am
2.4 - Clculo da flecha e verificao aos Estados Limites de Servio
Nesta verificao no foi incluida a flecha devido ao peso prprio da chapa nem devida ao peso do beto
fresco.
A flecha da laje mista ser calculada para as cargas seguintes:
1) Carga permanente depois da construo: G2 = 1,0 kN/m2
delta,G2 = kf x (5 x G2 x L^4) / (384 x EIm) = 0,0053 x (G2 x L^4 / EIm)
(kf = 0,41 coeficiente hiperesttico para dois vos)
2) Cobrecarga de utilizao: Q = 3,0 kN/m2, carga sobre um vo:
delta,Q = 0,007 x (Q x L^2 / EIm)
Im o momento de inrcia da seco mista, mdia das inrcia das seces fissuradas e no fissuradas.
Na frmula seguinte, o coeficiente de homogenizao ao-beto (n) pode ser entendido como a mdia dos
efeitos a curto prazo e a longo prazo:
n = Ea / [0,5 x (Ecm + Ecm/3) ] = Ea / (2/3 x Ecm) = 210000 / (2/3 x 32000) = 9,84
Clculo das inrcias em seco fissurada e no fissurada.

23/10/2014 22:16

Frum Projest Engenharia Ver Tpico - Dimensionamento de uma la...

8 de 14

http://www.projest-engenharia.com/forum/viewtopic.php?t=232

dp = h - e = 130 - 35,63 = 94,37 mm


Seco fissurada:
Xc a posio do centro de gravidade em relao ao topo da laje, obtido pela frmula:
Xc = (n x Ap / b) x [( 1 + ((2 x b x dp) / (n x Ap)))^0.5 - 1]
Xc = 9,84 x 669/1000 x [( 1 + ((2x1000x94,37) / (9,84 x 669)))^0.5 - 1] = 29,28 mm
Momento de inrcia:
Icc = (b x Xc^3) / (12 x n) + (b x Xc x (Xc/2)^2) / n + Ap x (dp - Xc)^2 + Ip
Icc = (1000 x 29,28^3) / (3 x 9,84) + 669 x (94,37 - 29,28 )^2 + 49,40 x 10^4 = 4,18 x 10^6 mm4/m
Seco no fissurada:
Xu a altura de beto comprimido em relao ao topo da laje, obtido pela frmula:
hc = d - hp = 130 - 60 = 70 mm, b0 = 5 x 72 = 360 mm
Xu = Somatorio (Ai x zi) / Somatorio (Ai)
Xu = (b x hc^2 / 2 + b0 x hp x (ht - hp/2) + n x Ap x dp) / (b x hc + b0 x hp + n x Ap)
Xu = (1000 x 70^2/2 + 360 x 60 x (130 - 60/2) + 9,84 x 669 x 94,37) / (1000 x 70 + 360 x 60 + 9,84 x 669)
= 53,28 mm
Momento de inrcia:
Icu = (b x hc^3) / (12 x n) + (b x hc x (Xu - hc/2)^2) / n + (b0 x hp^3) / (12 x n) + ((b0 x hp) / n) x (ht - Xu hp/2)^2 + Ap x (dp - Xu)^2 + Ip
Icu = (1000 x 70^3) / (12 x 9,84) + (1000 x 70 x (53,28 - 70/2)^2) / 9,84 + (360 x 60^3) / (12 x 9,84) +
((360 x 60) / 9,84) x (130 - 53,28 - 60/2)^2 + 669 x (94,37 - 53,28 )^2 + 49,40x10^4 = 9,45 mm^4
Momento de inrcia mdio:
Im = (Icc + Icu) / 2 = (4,18x10^6 + 9,45x10^6) / 2 = 6,81x10^6 mm4/m
Calculo das flechas parciais e da flecha total:
delta,G2 = 0,0053 x (G2 x L^4) / EIm = 0,0053 x (1000x2500^4) / (210000 x 6,81x10^6) = 1,447 mm
delta,Q = 0,0070 x (Q x L^4) / EIm = 0,0070 x (3000 x 2500^4) / (210000 x 6,81x10^6) = 5,763 mm
Total: delta = 7,18 mm
O Eurocdigo 4 limita a felcha de servio a L/250 = 2500 / 250 = 10 mm. A condio referente s flechas
est verificada.

23/10/2014 22:16

Frum Projest Engenharia Ver Tpico - Dimensionamento de uma la...

9 de 14

http://www.projest-engenharia.com/forum/viewtopic.php?t=232

Importa referir que, para o caso em anlise, a flecha no condicionante para o dimensionamento.
2.5 - Controlo da Fissurao
Para se efectuar a verificao em relao fendilhao, podemos recorrer s clausulas 4.4.2.2 do
Eurocdigo 2.
Para uma largura de fendas mxima de 0,3 mm, a seco minima de armadura (As) na zona traccionada
dada pela frmula:
As = (k x kc x fct,eff x Act) / sigma,s
Onde:
fct,eff - resistncia traco do beto = fctm nos casos correntes;
sigma,s = 450 N/mm2 para uma armadura de 5 mm de dimetro (dimetro da malha electrosoldada) - ver
nota abaixo;
Act - rea da zona de beto traccionada;
kc - coeficiente que tem em conta o tipo de solicitao = 0,40 para flexo sem esforo de compresso;
k - coeficiente que tem em conta o efeito de auto-restrio no uniforme. Neste caso vai-se adoptar k = 0,80.
As armaduras previstas para a resistncia da seco, podem contribuir totalmente ou em parte para esta
verificao.
Nota: a restrio admissvel da armadura depende efectivamente da abertura mxima permitida da fenda e
do dimetro da armadura utilizada. De acordo com a clusula 4.4.2.3 e a tabela 4.11 do EC2, para uma
abertura de 0,3 mm e um dimetro mximo de armadura de 6 mm, devemos considerar sigma,s = 450
N/mm2. Este valor inferior a fsk = 500 N/mm2.
Retraco longitudinal
Nas consideraes para os efeitos de retraco, a zona de beto traccionada a rea total de beto e
compreende o beto situado nas nervuras:
Act = 70 x 1000 + 72 x 59 x 5 = 91240 mm^2
fctm = 2,9 N/mm^2 (beto classe C30/37)
O EC2 sugere a adopo de um valor minimo de 3 N/mm2 para fctm:
As = (0,4 x 0,8 x 3 x 91240) / 450 = 194 mm2 / m
A malha electrosoldada considerada para as armaduras resistentes, possui 196 mm^2/m no sentido
longitudinal. suficiente para limitar a fissurao devida retraco.
Retraco transversal
Considera-se, para o efeito de retraco, que a zona de beto traccionada a rea de beto situada acima das
nervuras:
Act = 70 x 1000 = 70000 mm^2

23/10/2014 22:16

Frum Projest Engenharia Ver Tpico - Dimensionamento de uma la...

10 de 14

http://www.projest-engenharia.com/forum/viewtopic.php?t=232

fctm = 3 N/mm^2 (C30/37)


As = (0,4 x 0,8 x 3 x 70000) / 450 = 149 mm2/m
A malha electrosoldada das armaduras resistentes possui 119 mm2/m de seco transveral. No suficiente
para controlar os efeitos de retraco e deve ser colocado um suplemento de armadura de 149 - 119 = 30
mm2/m. Dois vares de 6 mm de dimetro por metro suficiente.
Espero que este artigo seja til. Como sempre, fica o tpico aberto para comentrios, correces, etc.
NOTA IMPORTANTE- Este artigo apenas orientativo, podendo no estar totalmente livre de erros.
O autor no se responsabiliza pelas consequncias da sua aplicao, devendo cada um fazer um juzo
crtico sobre a sua validade.
Tito Santos
Mestre em Projecto de Estruturas e Geotecnia (Pr-Bolonha)
tito.santos@projest-engenharia.com
tsantos
.

Mensagens: 421
Registado: quarta nov 10, 2004 11:55 pm
Localizao: Braga / Ponte de Lima
Stio web
Topo
por Nsilva sbado Oct 14, 2006 10:38 am
muito esclarecedor..............como sempre.

Obrigado!!!
Viva a Engenharia Portuguesa!!
Nsilva
.

Mensagens: 134
Registado: quarta jan 18, 2006 5:33 pm
Topo

fotos
por Hlio Vieira quarta jan 03, 2007 9:00 am
Caro Tiago

23/10/2014 22:16

Frum Projest Engenharia Ver Tpico - Dimensionamento de uma la...

11 de 14

http://www.projest-engenharia.com/forum/viewtopic.php?t=232

Muito obrigado pelo post, no entanto, pedia-lhe, se possvel fotos em obra de uma laje deste tipo,
principalmente ao nvel dos apoios e em obras de recuperao/reconverso.Um abrao
Hlio Vieira
.

Mensagens: 25
Registado: tera jan 02, 2007 1:50 pm
Localizao: PORTO
Topo
por tsantos quarta jan 03, 2007 10:40 am
Caro Hlio,
Antes de mais, uma correcozinha ao meu nome que efectivamente Tito. Um erro bastante comum.
Em relao sua questo, este tipo de lajes tipicamente apoia em perfis metlicos. A sua ligao feita
atravs de conectores.
Apesar de j ter dimensionado uma soluo deste tipo e uma vez que a obra era algo de complicada, essa
soluo foi posteriormente abandonada.
Contudo, podem ser vistas algumas fotos no site do fabricante Corus cujo URL se encontra na seco de
links.
Em reabilitao, o Eng. Joo Appleton tem alguns exemplos de aplicao no seu livro sobre este tema (ver
tpico de bibliografia). Basicamente, ser cravar um perfil s paredes existentes atravs de vares,
injectando os furos com grout. Este perfil poder ser um LNP. As lajes mistas so ento apoiadas nestes
perfis e a sua ligao igualmente feita com conectores.
Cumprimentos
Tito Santos
Mestre em Projecto de Estruturas e Geotecnia (Pr-Bolonha)
tito.santos@projest-engenharia.com
tsantos
.

Mensagens: 421
Registado: quarta nov 10, 2004 11:55 pm
Localizao: Braga / Ponte de Lima
Stio web
Topo
por Hlio Vieira quarta jan 03, 2007 3:48 pm
Caro Tito
Desculpe o lapso relativamente ao nome, quanto s fotos encontrei umas excelentes do site
indicado.Obrigado!

23/10/2014 22:16

Frum Projest Engenharia Ver Tpico - Dimensionamento de uma la...

12 de 14

http://www.projest-engenharia.com/forum/viewtopic.php?t=232

Hlio Vieira
.

Mensagens: 25
Registado: tera jan 02, 2007 1:50 pm
Localizao: PORTO
Topo
por jmaravilha quarta ago 11, 2010 4:54 pm
Tito
a explicao do clculo pareceu-me bastante elucidativa.
Tenho em mos um projecto de estrutura metlicas com laje colaborante com 6m de vo.
A minha dvida , de acordo com a sua experincia, acha este vo demasiado grande para utilizar chapas
perfiladas?
Obrigado pelo tempo dispendido
jmaravilha
.

Mensagens: 4
Registado: quinta dez 11, 2008 5:26 pm
Topo
por tsantos quinta ago 12, 2010 8:57 am
Bom dia.
Pelos trabalhos que tenho feito, tipicamente este tipo de lajes est limitado pela capacidade auto-portante
das chapas perfiladas e tambm dos esforos resistentes. Quando os vos ultrapassam a capacidade
auto-portante das chapas, colocado escoramento temporrio.
No seu caso em concreto, parece-me um vo algo elevado, mas o melhor que tem a fazer consultar um
catalogo de fabricante, pois estes possuem tabelas considerando escoramento temporrio ou no, em funo
dos vos.
Como exemplos de fabricantes internacionais tem a Corus, Arcelor Mittal, entre outras. Existem tambm
metalo-mecnicas nacionais que j fabricam este tipo de chapas perfiladas como, por exemplo, a Normetal
no distrito de Braga.
Espero ter ajudado.
Tito Santos
Mestre em Projecto de Estruturas e Geotecnia (Pr-Bolonha)
tito.santos@projest-engenharia.com
tsantos
.

23/10/2014 22:16

Frum Projest Engenharia Ver Tpico - Dimensionamento de uma la...

13 de 14

http://www.projest-engenharia.com/forum/viewtopic.php?t=232

Mensagens: 421
Registado: quarta nov 10, 2004 11:55 pm
Localizao: Braga / Ponte de Lima
Stio web
Topo
por jmaravilha quinta ago 12, 2010 9:36 am
ajudou
muito obrigado
jmaravilha
.

Mensagens: 4
Registado: quinta dez 11, 2008 5:26 pm
Topo

Re: Dimensionamento de uma laje mista


por Ivo Seara sexta nov 23, 2012 3:55 pm
Ol a todos.
Sou novo por c e admiro bastante a qualidade do que aqui se discute. Bastante interessante este
dimensionamentoda Laje Mista.
Para completar, ser que alguem pode dizer e colocar um exemplo de como dimensionar os pernos para
aumento da resistencia ao corte longitudinal?
Obrigado.
Ivo Seara
.

Mensagens: 3
Registado: sexta nov 23, 2012 8:17 am
Topo

Re: Dimensionamento de uma laje mista


por David sexta nov 23, 2012 6:36 pm
Estas chapas no tm espessura suficiente para soldares pernos. O escorregamento entre os dois materiais
evitado pelas indentaes da chapa, garantindo assim o comportamento misto ao/beto. Os pernos de

23/10/2014 22:16

Frum Projest Engenharia Ver Tpico - Dimensionamento de uma la...

14 de 14

http://www.projest-engenharia.com/forum/viewtopic.php?t=232

cabea so usados em vigas mistas, perfis metlicos com banzo em beto, normalmente o superior. O
numero de pernos utilizados e espaamento/distribuio ao longo da viga determina se se trata de uma
ligao total ou parcial, se no h escorregamento ou h entre os dois materiais, definido o comportamento
compsito da viga e logo a sua resistncia e/ou comportamento aos estados limites de utilizao.
David Miguel
David
.

Mensagens: 251
Registado: quinta Oct 18, 2007 2:29 pm
Localizao: Lisboa
Topo
Mostrar mensagens anteriores:

Ordenar por

Responder
11 mensagens Pgina 1 de 1
Voltar para Artigos Tcnicos
Ir para:

Quem est ligado:


Utilizadores a ver este Frum: Nenhum utilizador registado e 0 visitantes
ndice do Frum
Equipa Apagar cookies Os Horrios so TMG
POWERED_BY
Traduzido por phpBB Portugal

23/10/2014 22:16

Você também pode gostar