Respostas Fórum 1

2) Subestação SETE LAGOAS 4


Nome: SETE LAGOAS 4
Capacidade: 375 MW
Agente: SETE LAGOAS TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA

3) Linha LT 345 kV SETE LAGOAS 4 / TRES MARIAS C 1 MG


Tensão: 345 kV
Extensão: 176,72 Km
Ω
4) Impedância de Sequência Positiva: 𝑍 = 0,08 + 𝑗0,5 𝐾𝑚
Ω
Impedância de Sequência Negativa: 𝑍 = 0,08 + 𝑗0,5 𝐾𝑚
𝑆
Admitância Shunt: 𝑌 = 3,3 × 10−6 𝐾𝑚

Para a Linha LT 345 kV SETE LAGOAS 4 / TRES MARIAS C 1 MG com


176,72 Km de extensão, tem-se:
Impedâncias de Sequências Negativa e Positiva:
Ω
𝑍 = 0,08 + 𝑗0,5 × 176,72 Km = 14,1376 + 𝑗88,36 Ω
𝐾𝑚
Impedância de Sequência Zero:
𝑍0 = 2𝑍 = 2 × (14,1376 + 𝑗88,36) = 28,2752 + 𝑗176,72 Ω

Admitância Shunt:
S
𝑌 = 3,3 × 10−6× 176,72 Km = 5,83176 × 10−4 𝑆
𝐾𝑚
Como o valor da Admitância Shunt é muito menor do que os das
Impedâncias de Sequência, logo ele pode ser desprezado.

5) O diagrama da figura abaixo foi construído no software PowerWorld Simulator


respeitando os valores de potências impedâncias descritos no enunciado. Em
relação aos transformadores, como a LT escolhida possui tensão nominal de 345
kV, o Trafo 1 é elevador de tensão com relação 13,8/345 kV, já o Trafo 2 é
abaixador com a relação inversa, ou seja, 345/13,8 kV. Para considera-los no
formato Estrela-Triângulo, um ângulo de defasagem de 30º foi considerado ao
especificar os valores nominais de ambos. Já a carga, considerando o valor igual
a ¼ máxima potência da subestação que é de 375 MW, tem então 93,75 MW.
6) A figura abaixo mostra o resultado da simulação com os resultados obtidos
nos cálculos e aqueles inicialmente considerados.

Nota-se que o primeiro transformador opera com 95% da sua potência total, ou
seja, opera 95MVA dos 100MVA da base de potência inicialmente considerada.
Já o segundo opera a 94% da sua potência total, comprovando que existem
perdas na LT como já estudado em outras ocasiões.

7) Os passos descritos no enunciado foram seguidos à risca, e o barramento


cuja falta ocorre é o 3. Seguem as tabelas com os resultados obtidos.
Falta fase-terra
𝑽𝑨 𝑝𝑢 𝑽𝑩 𝑝𝑢 𝑽𝑪 𝑝𝑢
Barramento 1 0,99979 1,00000 0,99977
Barramento 2 0,90792 0,99953 0,99496
Barramento 3 0,45050 1,05100 1,04038
Barramento 4 0,76361 0,80225 0,98233
Corrente de falta = 4,505 pu ou 753,909 A

Falta trifásica
𝑽𝑨 𝑝𝑢 𝑽𝑩 𝑝𝑢 𝑽𝑪 𝑝𝑢
Barramento 1 0,99950 0,99950 0,99950
Barramento 2 0,89660 0,89660 0,89660
Barramento 3 0,51091 0,51091 0,51091
Barramento 4 0,51071 0,51071 0,51071
Corrente de falta = 5,109 pu ou 855,005 A

Falta fase-fase-terra
𝑽𝑨 𝑝𝑢 𝑽𝑩 𝑝𝑢 𝑽𝑪 𝑝𝑢
Barramento 1 1,05661 0,28601 0,28601
Barramento 2 0,99970 0,99897 0,99965
Barramento 3 0,99738 0,83143 0,82742
Barramento 4 0,77455 0,77455 0,00000
Corrente de falta = 2,860 pu ou 478,629 A